Ik heb 't volgende overzicht gemaakt:
max A: de maximale stroomwaarde die geleverd kan worden / 't apparaat aan kan;
zekering: De gekozen waarde van de zekering;
afstand (m): de (enkele) lengte van de kabel in meters;
V-val gewenst: de maximaal gewenste spanningsval (enkele kabel, hier mee blijft naar verwachting de totale spanningsval onder de 0,6V/5%);
min diam: De minimale kabeldiameter op basis van de maximale stroom, de kabellengte en de maximaal gewenste spanningsval;
diameter: de gekozen diameter
V-val: de spanningsval op basis van de maximale stroom, de kabellengte en de gekozen diameter;
R kabel: de weerstand van de kabel op basis van de diameter en de lengte;
max zekering: De maximale waarde van de zekering (A) op basis van de kabeldiameter, de lengte van de kabel en de gewenste maximale spanningsval;
max W/m: het opgenomen vermogen per meter kabel bij de maximale stroomsterkte.
Ik zie 2 aandachtspuntjes maar niet echt ernstige problemen:
1) de Battery protect kan nominaal 65A aan en een piekstroom van 250A. Die 10 mm² net niet voldoende voor een spanningsval van 0,2V maar 't valt nog wel binnen de 0,3V.
2) ik had die 4 mm² vanaf de MPPT lader naar de startaccu wat zwaarder (6 mm²) kunnen uitvoeren maar daar ik verwacht dat de stroomsterkte ruim onder de max 21A zal blijven (nu sowieso maar 1 125 Wp paneel) zie ik dit ook niet als een groot probleem.
De hoofdzekering van 400A zou er mogelijk uit kunnen maar ik denk ook niet dat 't kwaad kan toch? Normaal gesproken moet de totale stroomsterkte ruim onder deze waarde blijven, de gebruikers zijn nominaal 65 (Battery protect) + 41A (Omvormer) = 106A. Piek is echter 3 x 125A.