Guido wat die inspecteur meet is hoelang die thermokoppel spanning houd,valt de spanning weg valt de gasklepdicht.
Maar als het thermokoppel kapot is krijg je geen gas,niets gevaarlijks aan
Wel zegt de afval tijd iets over hoe goed het thermokoppel nog is,blijft hij nog minstens 20 sec de klep vasthouden is hij nog behoorlijk goed,valt de klep snel dicht loopt het thermokoppel op zijn eind
Maar al is het thermokoppel slecht is je installatie nog niet gevaarlijk
De installatie wordt gevaarlijk als de waakvlam uitwaait en de gasklep sluit niet goed af,dan blijft er gasstromen en dan wordt het link,vuil tussen de magneetklep kan dit veroorzaken.
Bij oude installaties is dit gevaarlijk,bij nieuwe gesloten systemen veel minder,want dan kan het gas niet uit het toestel en de nieuwe toestellen gaan eerst ventileren om eventuele restgassen de schoorsteen uit te blazen en onsteken dan pas
Lang verhaal maar al is je thermokoppel verrot is er nog niet aan de hand,het gaat om de magneetklep
Maar een beetje modern toestel heeft allang geen thermokoppel meer
Gr René ( klaver vier)