Davidos schreef:Uhm, volgens mij heb je de spanningsval dubbel gerekend en is het in totaal 0,408 V wat zoek raakt bij gebruik van 12 meter 25mm2 bij 50A....
Ik heb even mijn telraam erbij gepakt....en verdomme, waarschijnlijk staat het programma op mijn laptop thuis anders ingesteld als hier op de zaak.....
Je hebt volledig gelijk, hier geeft het programma 0,42V verval.
Op mn telraam: (12 x 0,0175/25) *50 = 0,42V
Herrekend kom ik echter op het kantelpunt tussen 25mm2 en 35mm2 waarbij mijn voorkeur altijd uitgaan naar overmaat.
Maar kostentechnisch kan ik mij voorstellen dat 25mm2 Joris ook zou schikken.
@ Joris, excuus, ik zal in mijn opgave een meer/minder prijs vermelden, kun je zelf kiezen tussen 25 en 35mm2
David, bedankt...het houdt de mens scherp, zal wat minder 's avonds rekenen.
Ga sowieso vanavond lekker mechanisch aan de slag.
Lekke klepdekselpakking...Engelse motor
Aquanaut