Scheidingstrafo en fase op juiste plek

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor Frenzel » 15 Jan 2023, 20:51

Beste elektro-freaks,
Heb even een korte vraag, kan het antwoord niet direct vinden maar denk dat er vast meer over geschreven is.

Als ik een Scheidingstrafo wil aansluiten en in ‘onze’ haven de fase goed zit is er niets aan de hand. Maar wat als ik nu in een haven kom waar de fase op de andere pool zit komt die dus verkeerd aan en gaat dan toch ook verkeerd door de Scheidingstrafo of zie ik dit fout. Het schijnt dat er apparaten zijn die er voor zorgen dat de fase altijd goed staat.
Wat is hiervoor nodig?
Frenzel
 
Berichten: 28
Geregistreerd: 25 Sep 2022, 17:49
ligplaats: Roermond
info: Tukkervlet 11.80 GSOK

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor Yep » 15 Jan 2023, 21:22

Maakt niets uit.
De primaire winding krijgt een fase en een nul of andersom.
In de secundaire winding wordt een 'nieuwe' fase en nul 'gemaakt', onafhankelijk van de primaire winding.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor aadbloem » 15 Jan 2023, 22:08

In de scheidingstrafo wordt inderdaad jouw nieuwe fase en de nieuwe nul bepaald, de input fase/nul van de haven waar je ligt is niet belangrijk:

Afbeelding

Belangrijk advies is om bij een installatie met scheidingstransformator, de boot die zich (tijdelijk) niet in het water bevindt, de secundaire kant te verbinden met de aarde van het 230 V net door middel van een tijdelijke aardverbinding. Dit om in deze situatie een optimale veiligheid te bieden. Uiteraard alleen nodig wanneer de 230v installatie van de boot in gebruik is (walstroom kabel aangesloten) wanneer de boot op de wal staat.
aadbloem
 
Berichten: 1010
Geregistreerd: 12 Sep 2017, 13:22
Woonplaats: Aan boord
ligplaats: Box ZW9
info:

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor Yep » 15 Jan 2023, 23:09

Kleine aanvulling en ik kan het niet genoeg herhalen:
Check na installatie en met de ohmmeter of er geen verbinding is tussen aarde schip en aarde walstroomcontactdoos.
Want als dat wel het geval is, dan is de werking van de TS nihil.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor Frenzel » 15 Jan 2023, 23:28

Yep schreef:Kleine aanvulling en ik kan het niet genoeg herhalen:
Check na installatie en met de ohmmeter of er geen verbinding is tussen aarde schip en aarde walstroomcontactdoos.
Want als dat wel het geval is, dan is de werking van de TS nihil.

Dit is toch ‘normaal’ als je het goed aansluit. Maar voor de zekerheid, meten is weten.
Frenzel
 
Berichten: 28
Geregistreerd: 25 Sep 2022, 17:49
ligplaats: Roermond
info: Tukkervlet 11.80 GSOK

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor Yep » 15 Jan 2023, 23:29

Zeker, maar dit is uit ervaring.
En de oorzaak kwam uit volstrekt onverdachte hoek.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor aadbloem » 16 Jan 2023, 11:26

Yep schreef:En de oorzaak kwam uit volstrekt onverdachte hoek.

Vertel, misschien kunnen we er wat van leren?
aadbloem
 
Berichten: 1010
Geregistreerd: 12 Sep 2017, 13:22
Woonplaats: Aan boord
ligplaats: Box ZW9
info:

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor Yep » 16 Jan 2023, 11:44

Na heel veel zoeken bleek aarde schip, via de schroeven van de wandcontactdoos, en via het huis van de wandcontactdoos, contact te maken met aarde wal.
Door het verwijderen van een lip in de wandcontactdoos kon de verbinding wandcontactdoos - aarde wal verbroken worden.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor Frenzel » 16 Jan 2023, 12:08

Top!! bedankt voor jullie antwoorden en uitleg :D
Frenzel
 
Berichten: 28
Geregistreerd: 25 Sep 2022, 17:49
ligplaats: Roermond
info: Tukkervlet 11.80 GSOK

Re: Scheidingstrafo en fase op juiste plek

Berichtdoor R.C.Grootveld » 20 Jan 2023, 00:04

Yep schreef:Zeker, maar dit is uit ervaring.
En de oorzaak kwam uit volstrekt onverdachte hoek.

Klopt, was bij mij ook het geval . .

Er bleek in de Marinco aansluiting in de boot een geniepige brug te zitten om de aansluiting (metaal) zélf te aarden.
Leuk op een polyester schip, maar op staal icm een ST niet zo handig . . .

De werd had dit bij toeval bij een ander schip ontdekt en waarschuwde me ervoor. Toen zelf verwijderd.
Rob
R.C.Grootveld
 
Berichten: 2253
Geregistreerd: 02 Mei 2012, 21:14
ligplaats:
info:

Volgende

Terug naar Scheepselektra

Wie is er online?