Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

communicatie en navigatie apparatuur

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor Yep » 14 Mrt 2023, 21:41

Dank je!

Er zijn 2 wegen beschikbaar, direct via Raymarine SeaTalk NG naar plotter (bv. mijn Slimschip YDGS-01) en iets (bv. PT100) via Actisense - Seatalk NG - Plotter.
Ik twijfel echter of het vrij programmeren van de Actisense ook voor een ohmse meting geldt.
Ik heb alle Actisense manuals n.a.v. jouw bericht nog eens doorgescrolled en ik tref alleen een vrij programmeerbare voltwaarde aan.
Maar, deze oplossing is nog niet van de baan.

Wat ik eerst nog kan doen.
De Slimschip YDGS-01 werkt prima maar heeft geen aansluiting die past op de JD.
Ik heb die nieuwe sensor die wel past.
Beide sensoren zijn bedoeld voor een tot 800 graden C. meting, beiden zijn van het K-type.
Ik knip de Slimschip YDGS-01 sensor (tijdelijk) er even af en vervang deze door de wel passende en ook 800 graden sensor.
Weinig werk en geen risico's.

Wordt vervolgd.
Laatst gewijzigd door Yep op 14 Mrt 2023, 22:11, in totaal 4 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3164
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor aadbloem » 14 Mrt 2023, 21:44

K-Thermocouple is wel een en ander te vinden via Google. Het is geen Ohmse NTC weerstand
https://www.google.com/search?client=fi ... wire+color\
What is Thermocouple Extension- Thermocouple extension cable wiring
https://www.youtube.com/watch?v=J9nPfcvGzw8
Laatst gewijzigd door aadbloem op 14 Mrt 2023, 21:56, in totaal 2 keer gewijzigd.
aadbloem
 
Berichten: 1022
Geregistreerd: 12 Sep 2017, 13:22
Woonplaats: Aan boord
ligplaats: Box ZW9
info:

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor Yep » 14 Mrt 2023, 21:47

Complex inderdaad.
Rood-zwart lijkt weer niet te matchen met de K-serie.
Eerst morgen knippen en connecten en wellicht maar eens Nederweert bellen.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3164
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor aadbloem » 14 Mrt 2023, 22:15

Millivolts voor de type K-Thermocouple, het lijkt mij een sensor die door verhitting een heel kleine spanning opwekt:

Afbeelding

De mV tabel staat onderin de pagina:

https://nl.aliexpress.com/item/32679898 ... pt=glo2nld
Laatst gewijzigd door aadbloem op 14 Mrt 2023, 22:34, in totaal 1 keer gewijzigd.
aadbloem
 
Berichten: 1022
Geregistreerd: 12 Sep 2017, 13:22
Woonplaats: Aan boord
ligplaats: Box ZW9
info:

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor Yep » 14 Mrt 2023, 22:32

Dank je!
Klopt, en deze spanning zou dan versterkt moeten worden naar 0 - 5 volt.
De Actisense kan dit verwerken alhoewel ik nog niet weet of ik dan procenten te zien ga krijgen of een werkelijke waarde kan laten weergeven.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3164
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor aadbloem » 14 Mrt 2023, 22:54

Je hebt een gevoelige omzetter nodig, een omzetter die grofweg spanningen van 0-50mV vertaalt naar 0-5V
Feitelijk rekenkundig vermenigvuldigen met 100
:o
Hier staat een volledige toelichting, ik las daar ook in dat de output tussen 0-50mV niet volledig lineair is.
https://www.analog.com/en/analog-dialog ... uples.html

https://www.analog.com/media/en/analog- ... ouples.pdf
aadbloem
 
Berichten: 1022
Geregistreerd: 12 Sep 2017, 13:22
Woonplaats: Aan boord
ligplaats: Box ZW9
info:

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor Yep » 14 Mrt 2023, 23:20

Dank je Aad.
Dit is zeker een finale werkbare weg maar wel een extra kastje evenals materie waar ik weinig in thuis ben.
Want welk kastje heb ik dan nodig?
En welke aansluitingen moet ik maken.
Echt geen idee.

Laat ik eerst morgen even proberen om die sensoren te wisselen want beide 'K' evenals 800 graden.
Daar de huidige Slimship sensor het aantal graden ruimtetemperatuur goed aangeeft, zou hij ook bv. 400 graden C. goed kunnen aangeven in de plotter als ik die sensorn wissel.
En of ik ook een goede temperatuurweergave in Actisense kan bewerkstelligen i.p.v. bv. in procenten s nog steeds een vraag waarop ik geen antwoord heb.
Stevig dossier.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3164
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor Navigo » 18 Mrt 2023, 15:03

HH,

Ben je er al uit?

Navigo
Navigo
 
Berichten: 336
Geregistreerd: 24 Okt 2019, 09:25
ligplaats:
info:

Re: Aansluiten pyrometer op Actisense EMU-1

Berichtdoor Yep » 18 Mrt 2023, 15:24

Nope, vermoedelijk niet.
Wisselen van pyrometer gaat niet daar ik dan de metalen ommanteling van de bestaande pyrometer moet slopen om de nieuwe te kunnen koppelen.
Ik kan nu de weg opgaan van het plaatsen van een versterkertje maar dat wordt dan weer een project op zich.

Ik denk dat het voor nu skippen wordt.
Pyrometer en Actisense/Raymarine is vooralsnog een erg lastige combinatie.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3164
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Vorige

Terug naar Elektronica

Wie is er online?