Pagina 1 van 1

2 Zekering parallel..??

BerichtGeplaatst: 06 Mei 2020, 13:14
door Kujaku
Goedemiddag schippers / techneuten,

Wellicht een domme vraag, maar ik zit met het volgende probleem..

Ik heb op mijn ex-sleepboot van 20 ton een zware boegschroef zitten welke 515A trekt, ik heb reeds een voorziening gemaakt van MegaFuse om de kabel naar voren te zekeren,maar ik kan geen enkele zekering zinden van 550 of 600 A van Megafuse, nu zat ik te denken om en er bijvoorbeeld twee over elkaar heen te zetten van 300A..

Is dit mogelijk of moet ik een andere oplossing bedenken..

Alvast bedankt,
Gr. Arthur

Re: 2 Zekering parallel..??

BerichtGeplaatst: 06 Mei 2020, 13:34
door jaccomiranda
600 Ah zekeringen bestaan volgens mij gewoon.

https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/zekeringen/anl-zekering

Re: 2 Zekering parallel..??

BerichtGeplaatst: 06 Mei 2020, 14:51
door henkvd
Over elkaar zetten gat hem niet worden, tevens is als alles goed gaat, zijn alle verbindingen in dit hele circuit de zwakste schakels, als het daarom gaat.

Re: 2 Zekering parallel..??

BerichtGeplaatst: 06 Mei 2020, 15:15
door quichot
Is die 515A de piekstroomsterkte bij inschakelen of de werkstroomsterkte? In het laatste geval red je het met een zekering van 600A ook niet volgens mij. Maar ik zeg er eerlijk bij dat ik op dit vlak geen expert ben.

Re: 2 Zekering parallel..??

BerichtGeplaatst: 06 Mei 2020, 15:51
door Rob Art
Kujaku schreef:Goedemiddag schippers / techneuten,

Is dit mogelijk of moet ik een andere oplossing bedenken..

Alvast bedankt,
Gr. Arthur


Hoi Arthur, voor jouw toepassing is het beter om mespatronen toe te passen. Deze zijn er in diverse waardes, o.a. 600A.
Ik neem aan dat de boegschroef 24V is en een nominaalstroom van 500A heeft, dan zou je uit de voeten komen met mespatronen van 600A traag.

Re: 2 Zekering parallel..??

BerichtGeplaatst: 06 Mei 2020, 19:45
door varg
Mespatronen, degelijk spul. maar dit: https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/zekerin ... 00a-detail ziet er ook goed uit! met M10 studs.
groet, Arnold

Re: 2 Zekering parallel..??

BerichtGeplaatst: 09 Mei 2020, 06:18
door Kujaku
jaccomiranda schreef:600 Ah zekeringen bestaan volgens mij gewoon.

https://www.uw-accuwinkel.nl/nl/zekeringen/anl-zekering


Had ik zelf nog niet gevonden, alleen dit is ANL, dan moet ik de huidige voorziening weer weghalen om een ANL houder te monteren,
maar wellicht een betere oplossing als ik had bedacht...

Re: 2 Zekering parallel..??

BerichtGeplaatst: 09 Mei 2020, 06:23
door Kujaku
Ik ben weer een stapje verder, de huidige voorziening kan ik vrijwel zeker verwijderen,
het wordt ANL of Mespatronen, ik ga mij er eens in verdiepen..

Bedankt voor jullie hulp..!!