spanning te hoog generator

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

spanning te hoog generator

Berichtdoor jpsystem » 19 Aug 2024, 19:06

Beste.

IK heb een G&M generator aan boord waarvan de spanning te hoog is, het is een 2,5kva model.
De gemeten spanning is ca 270 volt, de spanningsregelaar heeft 4 aansluitkabels maar er staat geen type nummer op, alles is ingegoten dus daar kan ik ook niets mee.
De condensator heb ik ook al vervangen ook dat bracht niets.
Hoe pak ik dit aan kun je de spanningsregelaar doormeten.?


ik hoor het graag.
jpsystem
 
Berichten: 74
Geregistreerd: 17 Jan 2016, 12:44
ligplaats: Heel
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor Navigo » 20 Aug 2024, 16:15

HH,

Belast of onbelast gemeten?
Misschien zit er niet zo een uitgebreide regeling achter en staat het onbelaste toerental iets te hoog afgesteld?

Navigo
Navigo
 
Berichten: 373
Geregistreerd: 24 Okt 2019, 08:25
ligplaats:
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor jpsystem » 20 Aug 2024, 17:34

Navigo schreef:HH,

Belast of onbelast gemeten?
Misschien zit er niet zo een uitgebreide regeling achter en staat het onbelaste toerental iets te hoog afgesteld?

Navigo


Dit is onbelast gemeten, de Victron (is wel nieuw) valt dan ook in storing.

Op de oude Victron was een relais doorgefikt of dit ook hierdoor veroorzaakt is weet ik niet zeker.

Nog ff opgezocht type omschrijving volgens manual, Marine Dieselite Series MDH(A ) 3.0 MDH A53.
Laatst gewijzigd door jpsystem op 20 Aug 2024, 18:04, in totaal 1 keer gewijzigd.
jpsystem
 
Berichten: 74
Geregistreerd: 17 Jan 2016, 12:44
ligplaats: Heel
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor Navigo » 20 Aug 2024, 17:50

HH,

Om uit te sluiten dat het om een te hoog ingesteld toerental gaat. Kun je het toerental cq het aantal Herz meten?
1500 of 3000omw/ min komt overeen met 50 hz.

Als dit goed afgesteld is, dan opzoek gaan naar (als deze erop zit)de printplaat met automatic voltage regulator(AVR) of deze mbv potmeter te beïnvloeden is.

Navigo
Navigo
 
Berichten: 373
Geregistreerd: 24 Okt 2019, 08:25
ligplaats:
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor jpsystem » 20 Aug 2024, 18:12

Vandaag nog eens met een Fluke gemeten:

Condensator gemeten 49,1 uF, Spanning gemeten 284.2 volt en Frequentie 256.8 HZ AC.?

Zit er dus erg naast, condensator is dus wel goed.
jpsystem
 
Berichten: 74
Geregistreerd: 17 Jan 2016, 12:44
ligplaats: Heel
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor Navigo » 20 Aug 2024, 20:01

HH,

Ik neem aan dat je 56,8Hz bedoeld??? Of heb je een meetfout gemaakt, 256,8Hz is wel heel veel.
In eerste instantie zou ik het zoeken in het toerental. Kun je die ergens verstellen/ verlagen?

Navigo
Navigo
 
Berichten: 373
Geregistreerd: 24 Okt 2019, 08:25
ligplaats:
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor jpsystem » 21 Aug 2024, 17:56

De fluke gaf toch echt als Frequentie 256.8 HZ AC. aan.

Of kan ik wat fout doen, hoe ik het toerental kan regelen heb ik nog niet gevonden.

gr. Jps.
jpsystem
 
Berichten: 74
Geregistreerd: 17 Jan 2016, 12:44
ligplaats: Heel
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor Navigo » 21 Aug 2024, 20:39

HH,

Denk dat je in de verkeerde eenheden zit. Of toch ergens een instellingsfout maakt.
Lees even de mogelijkheden op je Fluke na.

Dat je afwijkt van onderstaande dat kan en geloof ik ook, maar niet zo extreem. Tenzij er ergens een frequentie regelaar achter zit die de metingen verstoord.
De Herz liggen gewoonlijk ergens rond 50Hz
De AC spanning ligt ergens rond de 230Vac

Is het een dieseltje? Dan zit er vast een min/max instelling op de brandstofpomp.
Navigo
Navigo
 
Berichten: 373
Geregistreerd: 24 Okt 2019, 08:25
ligplaats:
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor jpsystem » 09 Okt 2024, 19:41

Beste,

De generator heb ik kunnen bij regelen, zodat deze nu 230 volt bij 48,7 Hz levert, maar helaas vind de Victron easysolar gxII dit niet goed.

Hij schakelt in en gelijk weer uit, en geeft de melding geen Grid Alarm, grid lost.

Als ik op de uitgang van de generator dus voor de Victron een Electrische kachel aansluit (750 Watt) schakelt de Victron wel in en blijft totdat ik bv de boiler aanzet, dan schakelt de Victron weer gelijk uit.

Zou de geleverde Sinus van de Generator de boosdoener kunnen zijn niet zuiver genoeg.?

Of zijn er nog andere zaken/ instellingen die dit kunnen veroorzaken.?

bvd John.
jpsystem
 
Berichten: 74
Geregistreerd: 17 Jan 2016, 12:44
ligplaats: Heel
info:

Re: spanning te hoog generator

Berichtdoor Wolf1 » 10 Okt 2024, 11:42

jpsystem schreef:De generator heb ik kunnen bij regelen, zodat deze nu 230 volt bij 48,7 Hz levert, maar helaas vind de Victron easysolar gxII dit niet goed.
bvd John.

Waarom loopt die generator niet het toerental dat 50 Hz geeft ?
Gr. Wolf1
Afbeelding
Take Care
AaKant@hccnet.nl
Gebruikers-avatar
Wolf1
 
Berichten: 3009
Geregistreerd: 31 Dec 2011, 18:24
ligplaats:
info:


Terug naar Scheepselektra