Het is al wat jaren geleden
Je zoek je rot, checkt 10 x hetzelfde en de meter slaat steeds uit naar 0 ohm, om gek van te worden.
Ik ben er zeker een volle dag mee bezig geweest en ineens Eureka.
Je verwacht niet dat het uit deze hoek kan komen.
aatv schreef:aardbloem,
Belangrijk advies is om bij een installatie met scheidingstransformator, de boot die zich (tijdelijk) niet in het water bevindt, de secundaire kant te verbinden met de aarde van het 230 V net door middel van een tijdelijke aardverbinding.
om het simpel te zeggen neem ik dus de aarde draad van de walkabel en verbind deze tijdelijk met het sterpunt?
greetzz aat
En nu heb je een onveilige situatie gecreëerd, die lip zat er niet voor niets. Rvs van die dekaansluiting kan nu onder spanning komen.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten