Pagina 2 van 2

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 02 Jun 2022, 16:46
door Wolf1
houtk356 schreef:bedankt voor de info, maar hoe kan ik zien welke uitgang 1 is en ingang 1+2?
en waar kan ik het beste de scheepsaarde vanaf pakken?

James, dat is nu toch ook wat, kan nergens de gebruiksaanwijzing van mijn glazenbol vinden, hij laat niet zien wat jij daar allemaal aan boord hebt, denk dat hij gereset moet worden !
Gr. Wolf1

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 02 Jun 2022, 19:53
door ErikHa
Misschien is er geen glazen bol nodig; https://erikhayes.nl/walstroom/ Je schema staat op pagina 6 en de gebruiksaanwijzing heb je bij je omvormer gekregen.

Gr.

Erik

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 02 Jun 2022, 20:12
door Wolf1
Hoi Erik, tekeningetjes komen me bekent voor.
Gr. Wolf1

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 02 Jun 2022, 20:15
door houtk356
ErikHa schreef:Misschien is er geen glazen bol nodig; https://erikhayes.nl/walstroom/ Je schema staat op pagina 6 en de gebruiksaanwijzing heb je bij je omvormer gekregen.

Gr.

Erik


Erik toppie bedankt!

Groetjes James

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 02 Jun 2022, 22:16
door ErikHa
Wolf1 schreef:Hoi Erik, tekeningetjes komen me bekent voor.
Gr. Wolf1


Inmiddels, ik denk, alweer 15 jaar oud.

Gr.

Erik

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 04 Jun 2022, 23:33
door Rob Art
houtk356 schreef:Hoi Wolf,

nee onveiligheden? iedereen zegt juist dat het veilig is,nu ben ik de draad kwijt :(

Groetjes James

James, ik ben zelf ook geen voorstander van de Galvanische scheider, ik zal ze zeker niet aanbevelen aan mijn klanten, maar een goeie scheidingstrafo.
Een galvanische isolator zijn 2 antiparallel geschakelde diodes, stel jij hebt op de een of andere manier een piekspanning aan boord gehad (bliksem inslag) zonder dat je het weet. Dan kom jij er ook nooit achter dat je diodes opgeblazen zijn en denk je een veilige installatie te hebben, maar heb je in werkelijkheid geen aarde meer aan boord. En ik kan je vertellen geen aarde aan boord dat prikt wel heel erg als je romp (door een fout) onderspanning staat en je komt na het zwemmen uit het water.

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 05 Jun 2022, 17:11
door houtk356
Hoi robert,

dank jevoorjou bericht,maar als ik een piekspanning krijg klapt mijn aardleker neem ik aan toch uit?, dan zou ik me isolater kunnen doormeten, misschien in de toekomst een scheidingstrafo

Groetjes James

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 05 Jun 2022, 18:34
door Wolf1
James, aannames die niet op feiten zijn gebaseerd !
Die aardlek komt er alleen uit als de hoge spanning een isolatie lek maakt.
In het Engels heet een aardlek daarom differentiaal schakelaar.
Gr, Wolf1

Re: galvanische isolator

BerichtGeplaatst: 06 Jun 2022, 16:33
door ErikHa
houtk356 schreef:maar als ik een piekspanning krijg klapt mijn aardleker neem ik aan toch uit?,


Dat hoeft niet. Een aardlekschakelaar heeft niets te maken met de isolator.

Gr.

Erik