houtk356 schreef:Hoi Wolf,
nee onveiligheden? iedereen zegt juist dat het veilig is,nu ben ik de draad kwijt
Groetjes James
James, ik ben zelf ook geen voorstander van de Galvanische scheider, ik zal ze zeker niet aanbevelen aan mijn klanten, maar een goeie scheidingstrafo.
Een galvanische isolator zijn 2 antiparallel geschakelde diodes, stel jij hebt op de een of andere manier een piekspanning aan boord gehad (bliksem inslag) zonder dat je het weet. Dan kom jij er ook nooit achter dat je diodes opgeblazen zijn en denk je een veilige installatie te hebben, maar heb je in werkelijkheid geen aarde meer aan boord. En ik kan je vertellen geen aarde aan boord dat prikt wel heel erg als je romp (door een fout) onderspanning staat en je komt na het zwemmen uit het water.