Pagina 1 van 3
Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
30 Apr 2022, 20:10
door Michelr
Situatie: nieuwe multicontrol 12v/1600/70 geplaatst ivm defecte omvormer.
Hier aan is gekoppeld een multi controle paneel voor bediening.
Accu: AGM deel cycle Victron Accu.
Probleem:
Bij aansluiten wallstroom slaat binnen enkel seconden de aardlek eruit op de wall.
Dit gebeurt niet bij elke haven maar wel vaker dan wenselijk, vooral onderweg.
Testen die gedaan zijn:
Stekkers van in en uit op de omvormer doorgekoppeld en dan blijft aardlek op de wal op elke locatie erin.
Ingangsstroom begrensd op 4a
Iemand een idee wat er nog getest kan worden om zaken uit te sluiten?
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
30 Apr 2022, 22:21
door ErikHa
Walstroomkabel, dekstekker en kabel/snoer tot aan de omvormer meggeren.
Gr.
Erik
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
01 Mei 2022, 09:30
door elrenegado
hoeveel Ampere kan de wal aansluiting leveren, en waarop staat je remote op ingesteld ?
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
01 Mei 2022, 11:38
door Wolf1
Michelr schreef:Situatie: nieuwe multicontrol 12v/1600/70 geplaatst ivm defecte omvormer.
Hier aan is gekoppeld een multi controle paneel voor bediening.
Accu: AGM deel cycle Victron Accu.
Wat is het merk combi omvormer ?
Gr. Wolf1
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
01 Mei 2022, 13:11
door Natalies
Het gaat om een Victron Multipluscompact 12v/1600/70a
De wallstroom ingang is met de jumper al gezet op 4amp Max en het inregenen van wallstroom via de multi digital panel heeft geen invloed op het euvel.
Mvg michelr
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
03 Mei 2022, 18:42
door Michelr
Iemand nog een idee?
Testen zonder aardrelais een optie?
Mvg. Michel
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
03 Mei 2022, 19:20
door ErikHa
Hoeveel kOhm/MOhm gaf de megger met en zonder aangesloten Victron aan? Fase/aarde en nul/aarde?
Gr.
Erik
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
03 Mei 2022, 19:49
door Michelr
Meggeren wordt lastig zonder apparaat.
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
03 Mei 2022, 19:59
door ErikHa
Bij een af-en-toe storing zoals je beschrijft kun je niet zonder megger. Eerst maar eens zeker weten of het spulletje tussen de steiger en de Victron in orde is. Je suggereert dat wel in het eerste bericht, maar dat is alleen met zekerheid vast te stellen met een ......megger of het hele boeltje te vervangen.
Gr.
Erik
Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Geplaatst:
03 Mei 2022, 22:15
door Michelr
We gaan de invoer 230 direct koppel met een snoer aan de wall, om te zien of het probleem in de binnenkomende bekabeling zit.
Op de plek waar het nu elke keer misgaat. Mocht het probleem zich weer voordoen, dan gaat de afgaande kant eraf.
Maar neig sterk naar het probleem op de printplaat waar bij victron aarde aan nul wordt gelegd.
Dank voor het meedenken.
Grt, Michel