Berichtdoor houtk356 » 01 Jun 2022, 17:52

Nee klopt, maar er zit op het omschakelstation geen aardeaansluiting, mag ik deze dan op het verdeelblok van de aarde aansluiten? maar dan werkt de isolater denk ik niet?

Groetjes James
Gebruikers-avatar
houtk356
 
Berichten: 98
Geregistreerd: 19 Mrt 2019, 09:48
ligplaats:
info: Curtevenne 850AK

Re: Geen aarde op boot?

Berichtdoor Rob Art » 04 Jun 2022, 23:25

Even het volgende, de galvanische scheider is goed aangesloten, daarna dus alle aardverbindingen aan boord aansluiten, dat gaat ook goed volgens je tekening.
De aardlek zit in de lijn van je walaansluiting naar je verbruikers, dat gaat ook goed.
Ik mis alleen de aardlek tijdens omvormer gebruik, als je via de omvormer 230V op je boord net zet, moet je (indien aanwezig) je aardings relais in de omvormer aanzetten, indien niet aanwezig moet je een PEN (nul aarde koppeling) maken na de omvormer en na de omvormer ook een aardlekschakelaar monteren. Op deze wijze ben je ook beveiligd tijdens omvormer bedrijf.
Succes Groetjes Robert, Barkas Delta.