Less is more is de gedachte. Schiet maar met de op- of aanmerkingen.
Gr.
Erik
R.C.Grootveld schreef:De motor heeft meestal 'massa' dus die 'hoofdschakelaar' heeft weinig zin in relatie tot de motor
R.C.Grootveld schreef:Die 'hoofdschakelaar' in de min/massa leiding heeft m.i. weinig nut.
Ook in de 'open' stand blijven beide DC bussen onder spanning staan en aangezien je min aan massa ligt, loop je dus risico dat bij een probleem in je bedrading die tegen massa komt en dus alsnog sluiting maakt.
R.C.Grootveld schreef:Zonnepanelen:
Waarom sluit je die op je DC bus aan en niet op je accu?
De spanning komt weliswaar via de DC bus uiteindelijk wel bij je accu, maar toch
Acculader:
Idem
R.C.Grootveld schreef:Startaccu:
Niet aangesloten op de acculader
R.C.Grootveld schreef:Verder begrijp ik niet waarom je de ene DC Bus wél en de andere niet over de hoofdschakelaar laat open.
R.C.Grootveld schreef:Als je motor loopt (en dus spanning levert) krijg je te maken met 3 zekeringen in serie voor je DC verbruikers.
Het nut ervan ontgaat mij.
R.C.Grootveld schreef:Als E-Techneut zeg ik altijd: Een hoofdschakelaar zet je in de plus, zo dicht mogelijk bij de accu, niet in de min (maar anderen mogen daar anders over denken); in je huis schakel je ook de Fase, niet de Nul

ErikHa schreef:Regelmatig zie ik hier de meest vreselijke schema's voorbij komen.
Volgens mij kan het volgende schema in het vervolg gebruikt worden als basis voor een nieuw boordnet.
R.C.Grootveld schreef:Ik blijf bij mijn mening dat je de plus moet schakelen, niet de min.
R.C.Grootveld schreef:Acculader op de bus....Idem zonnepaneel:
R.C.Grootveld schreef:Vergeet die zekeringen in je hoofdleidingen, die hebben weinig zin
R.C.Grootveld schreef:Doe wat je wilt . . .
ErikHa schreef:Regelmatig zie ik hier de meest vreselijke schema's voorbij komen.
R.C.Grootveld schreef:- Sluit je acculader direct op je accu aan zonder zekering of schakelaar en met een zo kort mogelijke verbinding
- Idem voor je zonnepanelen
Keep it simple . . .
Kwokko schreef:Rob,
Je schrijft dat je de lader en zonnepanelen direct op de accu zet.
Ik zit er na een mislukking met een Cyrix ook mee.
Ik wil dat vervangen door een FET , welk merk is me om het even.
Kan ik de acculader ,de zonnepanelen en de dynamo,alle 3 rechtstreeks aansluiten op de ingang van de FET ,of moet daar nog een soort van verdeler voor zitten,die selecteerde welke voorrang heeft ,indien je aan de walstroom ligt.
Zonnepanelen zitten er (nog) niet op.
(Heb ik al wel,eerst schilderen ,en dan pas zonnepanelen plaatsen)
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers