Mijn zonnepanelen (3 x 240W en parallel aangesloten) heb ik via de MPPT 150/35 rechtstreeks aangesloten op de accu's.
Is het zinvol om nog e.e.a. te zekeren?
Alvast dank!
Groet,
Yep
Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
08 Aug 2016, 20:06
door aquanaut
Dat ligt aan hoe lang de bekabeling is tussen de accu's en de regelaar.
De zekering die je er tussen plaatst is primair om de kabels te beveiligen.
Plaats dan de zekering zo dicht mogelijk bij de accu en zeker af met een waarde die boven de maximaal te verwachte stroomsterkte ligt maar onder de waarde waarop de bekabeling smelt.....
ehm, waarom heb je die panelen parallel aangesloten........?
Aquanaut
Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
08 Aug 2016, 20:26
door Yep
De parallel geplaatste panelen vinden de oorsprong in een 'foutief' aangeschafte MPPT.
Ik heb wel extra dikke kabels gemonteerd.
Verliezen zijn nu zeer beperkt en bijklomend voordeel is dat slagschaduw of anderszins nu geen invloed heeft.
In een topic of een PB een jaartje terug hebben we het hierover gehad.
De MPPT zit in de meterkast alwaar deze, naast de spanningrail, direct is aangesloten op de 24V kabel vanaf de accu's.
Bij de accu's is een 500A zekering geplaatst.
Ik zou de zekering kunnen plaatsen in de meterkast.
Alternatief zou zijn 2 kabels te trekken om de MPPT aan te sluiten op de rail in de 24V kast.
Maar dat zijn nogal wat meters met kruip en sluip door.
Ik opteeer voor een 30A zekering in de meterkast (720/24).
Aan die 30A kom ik niet.
Maximaal heb ik een keer 28A gezien.
Wat vind jij?
Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
08 Aug 2016, 20:54
door aquanaut
Yep,
Vergeef me dat ik niet alle details van je installatie uit het hoofd ken.
Ik kan je niet helemaal volgen in je beschrijving waar die MPPT nu precies zit.
Je gedachtegang moet vanuit de accu komen, zit hier een 500A zekering, alle bekabeling die tussen dit punt en de volgende zekering in lijn moet bestand zijn tegen deze stroomsterkte.
Als je ergens een aftakking maakt naar een dunnere kabelsoort moet hier, bij de overgang, een zekering worden geplaatst die kleiner is dan de stroomsterkte welke deze kabel kan hebben maar groter dan te verwachte stroomsterkte in deze kabel....
Aquanaut
Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
08 Aug 2016, 22:00
door Yep
Uiteraard zij het je vergeven

De MPPT zit in de meterkast waar ook de automaten 24V zitten.
Vanuit de meterkast loopt een vette 24V kabel naar de accu's waar deze met 500A afgezekerd is.
En zoals je het beschrijft moet ik in de meterkast deze 30A zekering plaatsen tussen de MPPT en de dikke kabels welke naar de accu's lopen.
Thanks!
Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
08 Aug 2016, 22:32
door Yep
Mmm, nog een idee: Ik heb nog wat vrije automaten op de rail over en plaats daar een 32A exemplaar.
Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
09 Aug 2016, 10:14
door aquanaut
Yep schreef:Mmm, nog een idee: Ik heb nog wat vrije automaten op de rail over en plaats daar een 32A exemplaar.
Voila, de oplossing voor je probleem..!
Aquanaut
Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
10 Aug 2016, 13:06
door Yep
Beide schroeven draai ik volledig los en onderaan/achteraan zit een lipje welke ik naar beneden trek met een platte schroevendraaier.
Maar verwijderen ho maar.
Iemand enig idee wat ik over het hoofd zie?
Alvast dank.

Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
10 Aug 2016, 15:16
door aquanaut
Beide schroeven los, draden uit de klemterminals halen.
Vervolgens een schroevendraaier rechtstandig onder de automaat steken in het lipje of oogje.
Vervolgens de schroevendraaier naar bovendrukken, zo wordt het lipje of oogje naar beneden getrokken en kun je de automaat naar boven wegkantelen.
Kan soms best vastzitten.
Aquanaut
Re: Afzekeren zonnepanelen

Geplaatst:
10 Aug 2016, 16:10
door Yep
Dank!
Volgens mij heb ik dit ook zo gedaan.
Morgen weer proberen.