hulp bij elektra gezocht

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor aatv » 28 Jan 2018, 15:31

jongens goeie info maar we geraken van mijn omvormer vraag of ik daar ff draden uit naar
buiten trek of gewoon de stekker insteek. persoonlijk zou ik er draden in maken en naar buiten
voeren maar als jullie zeggen dat een stekker ook ok is kan ik me de moeite besparen. en ja wolf haha
ik zal best nog wel een paar vragen hebben. wat betreft de dikte van draden in jullie discussie,
volgens mijn zijn daar prima formules voor staan althans goed uitgelegd in het boek
elektriciteit aan boord wat hier op de kast ligt. zal daarover later nog wel is een vraagje
stellen of ik het goed heb uitgerekend.
invictus maneo
Gebruikers-avatar
aatv
 
Berichten: 917
Geregistreerd: 20 Jan 2018, 11:31
ligplaats: wessem
info: Naam; Miladávi.
Kruiser 7,5 x 3 Mtr.
Ontwerp; Pieter Beeldsnijder.

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor ErikH » 28 Jan 2018, 15:45

Heb je nu al eens een blik geworpen in de gebruiksaanwijzing van je omvormer?

Gr.

Erik
ErikH
 
Berichten: 437
Geregistreerd: 18 Aug 2014, 18:12
ligplaats: Omg. Leiden
info:

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor Marie Christina » 28 Jan 2018, 17:51

Stekkers werken bij mij prima.
Wat zal je nou moeilijk gaan doen met draadjes en solderen?
Die stopcontacten zitten er niet voor niets op, toch?
Gebruikers-avatar
Marie Christina
 
Berichten: 3456
Geregistreerd: 31 Jan 2014, 18:55
ligplaats: Noord Drenthe
info:

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor aatv » 29 Jan 2018, 05:55

erik de omvormer is bedoeld om aan de uitgaande kant je verbruiker in de pluggen. aangezien hij
nu permanent in het systeem wordt geplaatst, dus op het relais, leek het mij misschien beter om
dit niet met een stekker te doen. de handleiding geeft hier geen uitsluitsel over vandaar mijn vraag.
invictus maneo
Gebruikers-avatar
aatv
 
Berichten: 917
Geregistreerd: 20 Jan 2018, 11:31
ligplaats: wessem
info: Naam; Miladávi.
Kruiser 7,5 x 3 Mtr.
Ontwerp; Pieter Beeldsnijder.

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor aatv » 29 Jan 2018, 06:08

erik, even over het door jou aangepaste schema

voor de ALS ga je met de aarddraad (scheepsaarde) om de ALS naar de zekeringkast en teken je naar de verbruiker
weer de aarddraad bij. maar de 0 draad die aarde was geworden loopt ook door tot daar.
heb je dan niet weer twee keer aarde? of past de ALS dat aan? zie schema pagina 10.
invictus maneo
Gebruikers-avatar
aatv
 
Berichten: 917
Geregistreerd: 20 Jan 2018, 11:31
ligplaats: wessem
info: Naam; Miladávi.
Kruiser 7,5 x 3 Mtr.
Ontwerp; Pieter Beeldsnijder.

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor Amersfow » 29 Jan 2018, 07:36

Ha ik heb omvormer met daarachter een ALS. Geen aarde.

Het is mij allemaal te ingewikkeld. In een huis kun je de nul en de fase mooi uit elkaar houden. Maar hoe weet je van een landstopcontact dat de bruin echt wel de nul is? Kans op fase op de aarde?
Gebruikers-avatar
Amersfow
 
Berichten: 2683
Geregistreerd: 27 Jan 2012, 09:49
ligplaats:
info:

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor Wolf1 » 29 Jan 2018, 07:44

Amer-stroom schreef:Ha ik heb omvormer met daarachter een ALS. Geen aarde.

Dan gaat de aardlek nooit werken Gr. Wolf1
Laatst gewijzigd door Wolf1 op 29 Jan 2018, 14:00, in totaal 2 keer gewijzigd.
Afbeelding
Take Care
AaKant@hccnet.nl
Gebruikers-avatar
Wolf1
 
Berichten: 3010
Geregistreerd: 31 Dec 2011, 18:24
ligplaats:
info:

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor ErikH » 29 Jan 2018, 09:52

Amersfow; Die CEE-forms kunnen er niets voor niks maar op 1 manier ingestoken worden, verder lost je scheidingstrafo al je problemen op. Heb je al deze voorzieningen niet is er nog geen nood aan de man, alleen die (rand)aarde zou ik toch eens aandacht aan besteden.

Ook wat leesvoer; http://www.vaartips.nl/walstroom/walstroom.htm

AATV, ik heb geen verstand van elk specifiek model omvormer, zet die gebruiksaanwijzing eens hier neer aub

Gr.

Erik
ErikH
 
Berichten: 437
Geregistreerd: 18 Aug 2014, 18:12
ligplaats: Omg. Leiden
info:

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor aatv » 29 Jan 2018, 15:24

erik handleiding van omvormer het belangrijkste stuk zoals je kunt lezen
heeft alleen het 3000W model ook een schroefbevestiging voor permanente
aansluiting. mijne heeft dat dus niet. kan ik wel zelf erin maken.

kijk ook even naar mijn schema vraag!

Deze DC-AC inverter vormt een 12 of 24 Volt gelijkspanning om naar een wisselspanning (230VAC) met een zuivere sinusgolf. Hierdoor is het mogelijk om, met behulp van een juiste accu, apparatuur te laten werken waar normaal gesproken een netwerk voor nodig is.
Voor de modellen vanaf 600Watt is optioneel een afstandsbediening te verkrijgen waarmee de inverter op afstand bediend en uitgelezen kan worden.

Montage
De inverter dient in een ruimte gemonteerd te worden waarbij rekening gehouden wordt met het volgende:
- Monteer de inverter op een droge plaats waar vocht en vervuiling geen kans maakt.
- Laat aan alle zijdes om de inverter voldoende ruimte open (min. 10cm) voor lichtcirculatie. Zorg tevens voor ventilatie openingen.
- De omgevingstemperatuur dient tussen de 0oC en 40oC te zijn. Ideaal is tussen de 15oC en 25oC.
- Houd de inverter buiten bereik van kinderen.
- Een werkende inverter geeft gevaarlijke spanningen af.
- Gebruik de inverter niet op plaatsen waar gassen vrij komen of vlambare materialen opgeslagen liggen.
- Plaats de inverter zo dicht mogelijk bij de accu(’s), maar monteer de inverter in een aparte ruimte.

Aansluiting Belangrijk
Controleer altijd het werkelijk opgenomen vermogen van de aan te sluiten apparatuur. Houdt tevens rekening met de opstartpieken. Opstartpieken kunnen wel 5 a 7x het continu vermogen bedragen. Controleer of opstartpieken binnen de capaciteitsgrenzen van de inverter vallen. Als u meerdere apparatuur gelijktijdig aan wilt gebruiken, tel dan de vermogens bij elkaar op.

Belangrijk
- Controleer vóór u verbinding maakt met de accu, of de inverter uit staat.
- Bij aansluiting met de accu kan een vonk vrijkomen, dit door het laden van de inwendige condensator.
- Sluit geen spanningsbron aan op de uitgang van de inverter. Dit heeft grote schade aan de inverter tot gevolg. Indien u de apparatuur zowel via de inverter als via de normale netspanning wilt laten werken, plaats dan een omschakel box.

Gebruik bij voorkeur de meegeleverde kabelset. De ES 300 bevat klemmen als aansluiting met de accu. Wilt u dat deze inverter een vaste verbinding vormt met de accu, dan adviseren wij om deze klemmen te vervangen door bijvoorbeeld kabelogen. De aansluiting met de accu bij de overige modellen bestaat reeds uit kabelogen. Indien u een eigen kabelset wilt gebruiken, zorg dan voor de juiste kabeldikte, passend bij lengte en vermogen. Houd de aansluitkabels zo kort mogelijk en zorg dat de bevestigingsmaterialen goed contact maken.
Sluit d.m.v. de kabeloog de rode kabel aan op de + ingang van de inverter en de zwarte kabel op de – ingang. Monteer de andere zijde van de rode kabel, d.m.v. de accuklem of kabeloog, op de plus pool van de accu en de zwarte kabel op de min pool. Let op dat u de juiste kabel op de juiste pool aansluit! De inverter kan defect raken door ompoling.

Aarding
De AC uitgang aardings kabel dient verbinding te maken met de aarding van de verbruikers.
Vaste 230VAC aansluiting
Het 3000Watt model uit de ES-serie heeft tevens een 230VAC schroefuitgang. Hier kan, i.p.v. de wandcontactdoos, gebruik van worden gemaakt als men de voorkeur geeft aan een vaste aansluiting.
L= fase (bruin)
G= aarde (groen-geel)
N= nul (blauw)

Isolatiebewaking
Belangrijk!
Als deze inverter gebruikt wordt in een verrijdbare/verplaatsbare eenheid zoals mobiele werkplaatsen, brandweervoertuigen en schafketen is het vaak moeilijk om een goede veiligheids-aarde toe te passen. De NEN 1010 verplicht echter om zorg te dragen voor de veiligheid van de personen die werken met de inverter. Als de inverter is geplaatst binnen de eenheid en men gaat buiten de eenheid met de aangesloten apparatuur werken, dan is men verplicht om een isolatiebewaker te monteren. Als er een ongeluk gebeurd omdat er geen isolatiebewaker aanwezig is, heeft dit ernstige gevolgen. Monteer daarom een isolatie-bewaker uit de ISO-serie tussen de inverter en verbruikers. Meer info vindt u op www.accuserviceholland.nl. Bovenstaande norm is van toepassing op alle verrijdbare/verplaatsbare eenheden, die bedrijfsmatig worden ingezet. Caravans, campers, etc. vallen buiten de verplichting.

In gebruik
Controleer voor gebruik of de kabels goed gemonteerd zijn. Neem de inverter nooit in gebruik als de kabels beschadigd zijn. Schakel de inverter aan met de aan/uit schakelaar. De groene indicatie led ‘inverter’ licht op. Dit wil zeggen dat de 230VAC uitgang aanwezig is. De inverter is klaar voor gebruik. Als de rode indicatie led ‘fault’ oplicht, is er een foutmelding. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk ‘beveiligingen’ en de probleemoplosser. Op het achter paneel van de inverter bevinden zich zekeringen ter beveiliging van de ingang. Een warme behuizing is normaal tijdens belasting van de inverter. Als u de inverter voor langere tijd niet meer gebruikt, adviseren wij u om deze los te koppelen van de accu (bv. tijdens een winterstalling).
Ventilator
De ventilator is zowel temperatuur- als belasting gestuurd. De rotatie snelheid van de ventilator is dus afhankelijk van de interne temperatuur en van de hoogte van belasting.
invictus maneo
Gebruikers-avatar
aatv
 
Berichten: 917
Geregistreerd: 20 Jan 2018, 11:31
ligplaats: wessem
info: Naam; Miladávi.
Kruiser 7,5 x 3 Mtr.
Ontwerp; Pieter Beeldsnijder.

Re: hulp bij elektra gezocht

Berichtdoor Wolf1 » 29 Jan 2018, 17:50

aatv schreef:Aarding
De AC uitgang aardings kabel dient verbinding te maken met de aarding van de verbruikers.
Vaste 230VAC aansluiting
Het 3000Watt model uit de ES-serie heeft tevens een 230VAC schroefuitgang. Hier kan, i.p.v. de wandcontactdoos, gebruik van worden gemaakt als men de voorkeur geeft aan een vaste aansluiting.
L= fase (bruin)
G= aarde (groen-geel)
N= nul (blauw)

Volgens de Quote komt dit van jou, kan je het dan niet beter zelf eens lezen, dan het mij te laten lezen, ik wist het namelijk al en heb dat ook diverse malen voor gehouden !
Erik sterkte !
Gr Wolf1
Afbeelding
Take Care
AaKant@hccnet.nl
Gebruikers-avatar
Wolf1
 
Berichten: 3010
Geregistreerd: 31 Dec 2011, 18:24
ligplaats:
info: