Hallo Jan,
Ik heb net de afgelopen weken ook problemen gehad met de inbouw van een nieuwe geiser. Wellicht heb je wat aan mijn bevindingen.
Oude situatie: oude geiser, eenvoudige waterpomp (cap 7 liter), drukvat en het warme water kwam als klein straaltje uit de kraan. Voldeed altijd prima voor ons, totdat de vorst deze winter de geiser de das om deed...
Ik heb vervolgens een nieuwe geiser gekocht, ook eentje met elektrische ontsteking. Ik had vervolgens voor ongeveer 1 minuut prima warm water en vervolgens sloeg de geiser uit. Wanneer ik vervolgens de warme kraan dicht deed, even wachtte en weer open deed, herhaalde zich dit ritueel.
De leverancier gooide het op een te lage waterdruk. En inderdaad, wanneer ik de warme waterkraan open zette, dan liep de pomp eerst niet. De druk kwam uit het drukvat. Na verloop van tijd sloeg de pomp aan. Alleen de pomp sloeg net te laat aan. De druk van het water was te laag geworden, waardoor de geiser steeds uit ging. Pas als de pomp het drukvat weer enigszins gevuld had, wilde de geiser weer aan, maar sloeg ook weer uit als het drukvat weer te leeg was. Ik eerst het drukvat gecontroleerd, maar die leek ok. Vervolgens het besluit genomen op zoek te gaan naar een betere pomp met veel capaciteit. Ik kwam uit bij een Jabsco v-flo 5.0 pomp (cap 19 liter). Met deze pomp heb je geen drukvat meer nodig. Ik heb vervolgens deze pomp ingebouwd. In eerste instantie ging de geiser helemaal niet meer aan. Ik had de gastoevoer op max staan en de temperatuur op max. Wanneer ik echter de temperatuur van de geiser richting de min (minimaal) zet, dan functioneert de geiser goed! Door de temperatuur richting de min te zetten, stroomt er meer water door de geiser. Het water wordt op deze stand nog altijd tussen de 40 en 55 graden, meer dan genoeg.
Nadeel van de nieuwe waterpomp is (naast de prijs) dat deze direct begint te lopen zodra je de waterkraan open zet. Het geluidsniveau van de pomp loopt gelijk op met hoeveel water je vraagt. Vraag je weinig water, dan horen we de pomp niet. Als we veel water vragen, dan staat de pomp aardig te loeien. Voordeel is wel weer dat we geen drukvat meer nodig hebben en we nu een flinke straal warm water hebben. Mijn vrouw is erg in haar nopjes omdat ze nu veel beter haar haren kan wassen
Het effect overigens dat jouw pomp af en toe aan slaat, hadden wij ook met onze oude pomp. Willekeurig ging drie tot vier keer per dag kort de pomp even aan. Reden is ons altijd onbekend gebleven, het lekte echt nergens.