R.C.Grootveld schreef:Bij mij zit er ook nog een aparte aansluiting (een soort by-pass) voor de boiler op, die los staat van het lader/omvormer deel maar wel wordt mee genomen in de meting.
Yep schreef:Ideetje:
Misschien kan er een lichter verwarmingselement in de boiler geplaatst worden waardoor deze wel kan werken i.s.m. de wasmachine.
Aanvulling: Of een relais, aangestuurd door de walstroom, welke stroomafname voor de boiler vrijgeeft vanaf de Multi.
aadbloem schreef:.. misschien ga ik er verder te "zuinig" mee om want de boiler is slechts 500w en de was-droogcombinatie max 2000w dus zou samen moeten kunnen eigenlijk.
aquanaut schreef:Eigenlijk net niet....
Het maximale continue vermogen van de 3000VA Multiplus is 2400W ....
Aquanaut
aquanaut schreef:Beste jkb,
Wat bedoel je met "mijn ..Multiplus.. geeft maximaal 12A omvormer stroom?
Je geeft aan een 1600VA omvormer te hebben, deze kan maximaal 5,5A omvormer stroom leveren (1600*0,8/230).
Als je de DMC op 16A zet en je gaat een gebruiker aansluiten die tot 3680W gebruikt dan zal deze stroom volledig uit de walaansluiting worden opgenomen.
Overschrijding van de genoemde 3680W zal resulteren in PowerAssist, de Multiplus gaat nu bijleveren tot een maximaal vermogen van 4950W ( (16+5,5)*230)
Bij nog grotere vermogensafname gaat de multi een overload waarschuwing geven en uiteindelijk uitschakelen op overload, temperatuur of low batterij (wat het eerst aan de orde is)
Let op, bij bovenstaande ben ik wel uit gegaan dat de vaste powercontrol grens (via software in te stellen) op 16A staat.
Indien deze grens anders staat moet uiteraard met deze waarde gerekend worden.
In dat geval is het ook niet mogelijk om de DMC naar 16 te draaien maar houdt hij op bij de ingestelde waarde.
Aquanaut