Geen excuus nodig hoor aadbloem,
PE staat voor "Protective Earth"
Een aardkoppeling zorgt ervoor dat je de aarde en de nul met elkaar verbindt.
Dit mag (en kan) alleen achter een bron, en voor de aardlekschakelaar.
Als je dit in een gewone aansluiting zou doen (achter een aardlekschakelaar) dan springt de aardlekschakelaar.
Door achter de stroombron de nul aan de aarde te verbinden gaat de aarde zich als nul gedragen.
Omdat stroom altijd in een kringetje wil lopen (simpel gezegd van de fase terug naar de nul) geef je de stroom komend van de fase de mogelijkheid om te lopen naar aarde.
Dit lopen van de stroom komt door wat we een potentiaalverschil noemen (denk aan twee vaten water die verbonden worden met een slang, is er geen hoogte verschil staat het water wel met elkaar in verbinding maar stroomt er niets)
Als de PE-N verbinding er niet is kan bij een fout de "aarde" met de fase verbonden worden zonder dat dit opgemerkt wordt.
Immers omdat er geen potentiaal verschil is gaat er geen stroom naar deze aarde lopen maar wordt hij gewoon de fase.
Door de aarde aan de nul te koppelen "trek" je het potentiaal van de aarde naar nul.
Zodra er nu een verbinding tussen fase en aarde ontstaat (een fout) gaat er stroom lopen....
Voor die verbinding wordt eigenlijk altijd uitgegaan van een mens, vandaar dat er bij een verschilstroom van 30mA wordt afgeschakeld aangezien dit nog min of meer gezien wordt als een niet dodelijke stroom.
Je aardlekschakelaar die bij de bron meet hoeveel stroom er wegloopt door de fase en dit vergelijkt met de stroom die terugkomt via de nul gaat bij een fout een verschil meten.
Immers de via lichaam naar "aarde gelekte stroom" komt niet via de nul geleider terug maar loopt om de aardlekschakelaar heen naar het knooppunt aarde-nul welke voor deze aardlekschakelaar zit.
Een aardlekschakelaar of potentiaalverschilschakelaar zal bij een afwijking van 30mA of meer tussen de via de fase uitgaande stroom en de via de nul terugkerende stroom uitschakelen.
Een aardlekschakelaar is dus puur voor het beveiligen van personen en is geen installatiebeveiliging!!
Want als je geen installatiezekering zou plaatsen en je maakt kortsluiting of overblasting (verbinding tussen fase en nul) dan meet de aardlek geen verschilstroom en blijft gewoon in.
Vandaar de eerder genoemde aardlekautomaat, deze combineert de persoonsbeveiliging en een kortsluit/overbelasting beveiliging in één.
PE staat dus voor Protective Earth, beschermingsaarde / veiligheidsaarde
Ik zag met kromme tenen aan hoe de klusser van "Eigen Gruis en Pijn" afgelopen weekend zich verbaasde over de L van fase....
Dus volledigheidshalve:
L= Life (daar waar de spanning op staat)
N= Neutral (daar waar de spanning graag naar toe wil stromen)