Hydrofoor heeft kuren

opknappen, schilderen, isoleren, beglazing, raamrubbers pees

Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor Barracuda » 23 Jun 2017, 08:37

Tot voor kort had ik een prachtige, sterke, constante waterstroom uit de kranen en douche. Nu opeens fluctueert de waterstroom. Als Ik een kraan open zet begint de straal krachtig maar valt vrijwel meteen terug, ongeveer terug naar de helft van normaal, dan springt de pomp aan en komt er weer goed water uit. Dat gaat steeds zo door. Cyclus van een seconde of 10-15.
Als alles dicht staat dan slaat de pomp ongeveer elk half een seconde aan. Ook dat hoort niet.
Het lekt nergens.

Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt. Bart
Gebruikers-avatar
Barracuda
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 28 Nov 2016, 07:36
ligplaats: Amsterdam
info:

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor Beemer » 23 Jun 2017, 10:25

Waarschijnlijk de membraam in het drukvat van de hydrofoor stuk.
Door (met bijvoorbeeld) een sleutel tegen buitenzijde van het drukvat te tikken, kun je veelal horen of vat geheel met water is gevuld (membraam stuk).
Beemer
 
Berichten: 419
Geregistreerd: 02 Jan 2012, 22:07
ligplaats:
info:

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor broekie » 23 Jun 2017, 10:33

Achterop het drukvat zit een dop en daarachter een ventiel.
Met een (auto) voetpomp kun je de voorspanning op het membraan zetten.
Deze druk ligt meestal tussen 1,5 en 2,0 Bar.

Grote kans dat alleen de druk met de jaren is afgenomen.
Onderhoud is behoud
Gebruikers-avatar
broekie
 
Berichten: 2538
Geregistreerd: 25 Mrt 2012, 21:14
Woonplaats: Zevenhoven
ligplaats: Roelofarendsveen
info: Kotter 11,50 mtr. Bouwjaar 2014 refit 2021.

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor Barracuda » 23 Jun 2017, 22:11

Ik ga allebei proberen. Bedankt
Gebruikers-avatar
Barracuda
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 28 Nov 2016, 07:36
ligplaats: Amsterdam
info:

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor Klaver vier » 23 Jun 2017, 22:19

Een expansievat is alleen goed te controleren door hem er af te halen,kijken of er water in zit zo niet dan op druk zetten,en dan weer terugplaatsen
Er op tikken is een fabel,zeker als er waterdruk op staat heeft dit geen enkele zin
Gr René ( Klaver vier)
Klaver vier
 

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor Barracuda » 25 Jun 2017, 07:37

Ok, dank je
Gebruikers-avatar
Barracuda
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 28 Nov 2016, 07:36
ligplaats: Amsterdam
info:

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor Barracuda » 26 Jun 2017, 11:47

broekie schreef:Achterop het drukvat zit een dop en daarachter een ventiel.
Met een (auto) voetpomp kun je de voorspanning op het membraan zetten.
Deze druk ligt meestal tussen 1,5 en 2,0 Bar.

Grote kans dat alleen de druk met de jaren is afgenomen.


Heb ik geprobeerd. Er zat geen lucht meer in. Ik kruig er niks kwa lucht bij maar moet ik misschien eerst het water aftappen?
Gebruikers-avatar
Barracuda
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 28 Nov 2016, 07:36
ligplaats: Amsterdam
info:

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor broekie » 26 Jun 2017, 12:02

Je moet een goede pomp hebben.
Anders het ding eruit halen en met een compressor met auto ventiel pistool de druk erop zetten.
Kun je de druk direct aflezen.
Als je de pomp uitzet en een kraan open draait, verdwijnt de druk in het systeem en kun je de lucht er mogelijk makkelijker in krijgen.
Onderhoud is behoud
Gebruikers-avatar
broekie
 
Berichten: 2538
Geregistreerd: 25 Mrt 2012, 21:14
Woonplaats: Zevenhoven
ligplaats: Roelofarendsveen
info: Kotter 11,50 mtr. Bouwjaar 2014 refit 2021.

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor Noordvaarder » 26 Jun 2017, 14:21

Barracuda schreef:Als alles dicht staat dan slaat de pomp ongeveer elk half een seconde aan. Ook dat hoort niet.
Het lekt nergens.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt. Bart

Barracuda schreef:Heb ik geprobeerd. Er zat geen lucht meer in. Ik krijg er niks kwa lucht bij maar moet ik misschien eerst het water aftappen?


Als alles dicht staat,en er geen lucht meer in het systeem zit,dus het membraam is ook leeg,dan mag de pomp niet gaan fluctuëren.
Dan moet de pomp afslaan als er genoeg tegendruk is.
Water is NIET samendrukbaar namelijk.
Of je hebt ergens een lekke leiding,of een koppeling die lekt.
Is alles dicht,dan moet je het probleem in de pomp zoeken.

Als na circa 10 seconden de pomp aanslaat, voor effe,en dan weer stopt,dan laat de pomp de druk lopen.
Dan zit daar de "lek", die je overigens niet ziet.
Noordvaarder
 

Re: Hydrofoor heeft kuren

Berichtdoor Klaver vier » 26 Jun 2017, 20:52

Barracuda ik zal het je nog een keer vertellen, al het water er uit expansie er af kijken of er water in het vat zit zo ja gooi hem maar weg zit er geen water in controleer bij het ventiel of er nog druk op zit zo niet doe wat broekie ook al zei zet het vat weer op druk en monteer het vat weer water er weer op en klaar is kees allerlei andere dingen slopen heeft echt geen zin
Als het is zo als noordvaarder zegt zou er geen terugslagklep in het systeem zitten en dat kan bijna niet want dan zou de druk terug de tank in gaan daar geloof ik niet in
Bovendien zeg je zelf al dat er geen druk meer op staat hoe duidelijk wil je het hebben, een vat zonder voordruk is geen expansiefst
Gr René
Klaver vier
 

Volgende

Terug naar Techniek algemeen stalen schepen

Wie is er online?