Ik heb een jonkie gescoord welke ik parallel ga zetten naast de bestaande Quattro 5000/24.
Alle handleidingen heb ik door- en tot mij genomen en de softwareversies en specs zijn gelijk.
Verder:
- Dipswitches DS-1 en DS-2 moet ik instellen volgens protocol (alhoewel de manual ook zegt: 'Alle instellingen, met uitzondering van het multifunctioneel relais, met een VE.Net paneel'.)
- Bevestigen met 'up' en 'down' knop
- Gelijke DC kabellengtes
- Voldoende dikke kabels AC en DC
- Totale laadstroom AC kan ik met het BPP instellen (om het even bij standalone of 2 stuks)
- Maximale laadstroom DC moet ik op het BPP halveren bij 2 Quattro's t.o.v. de standalone configuratie
Ik heb nog 2 vragen:
1. In de praktijk is de laagste walstroomwaarde die ik kan instellen (met 1 Quattro) ca. 5,3A
Blijft deze minimale waarde gelijk bij aansluiten van de 2e Quattro?
2. Volgens mij kan ik niet alleen de 1e Quattro gebruiken door slechts de 2e uit te schakelen.
Indien ik gedurende een periode slechts 1 Quattro wil gebruiken, dien ik deze eerst als standalone te programmeren.
Klopt mijn benadering?
Alvast dank voor het meedenken!!