Pagina 1 van 1

Stroomsterkte<>draaddikte

BerichtGeplaatst: 30 Dec 2017, 15:37
door PARO
Ahoi, een vraagje over amperage;
Hoeveel ampére trekt een transfo van 220V naar 24V/45 W, welke draaddikte moet ik aanhouden aan de 220V kant.
Alvast bedankt, aan ieder een fijn jaareinde en voorspoedig 2018.

Re: Stroomsterkte<>draaddikte

BerichtGeplaatst: 30 Dec 2017, 15:57
door ErikH
PARO schreef:Ahoi, een vraagje over amperage;
Hoeveel ampére trekt een transfo van 220V naar 24V/45 W,


I = P/U, houd rekening met een trafoverlies van 10%.

PARO schreef:welke draaddikte moet ik aanhouden aan de 220V kant.


Afhankelijke van de waarde van de zekering in het 220V circuit.

Gr.

Erik

Re: Stroomsterkte<>draaddikte

BerichtGeplaatst: 30 Dec 2017, 17:20
door Steen
Dat zal ongeveer 45/230 is 0.2 ampere zijn.
Daar kun je dus met een miniem draadje toe, maar voor de handelbaarheid zou ik daar gewoon een normaal netsnoertje voor gebruiken.
Je moet het toch ook goed vast kunnen zetten in een kroonsteenje of iets dergelijks.

Dat is; als de lengte van je snoertje binnen een normale afstand blijft want als je daar een kilometer of tien mee naar de jachthaven wil dan gaan er andere diameters spelen.

Voor de secundaire kant max 2 ampere, is een draadje van 0.75 tot 1 mm voldoende.

Groet Steen

Re: Stroomsterkte<>draaddikte

BerichtGeplaatst: 30 Dec 2017, 22:20
door PARO
Bedankt.