Isotherm ASU

Isotherm ASU

Berichtdoor Jakkees » 02 Aug 2015, 16:49

Koeling valt van ene op andere moment uit. Storing melding thermostaat. Groen brand continu rood en geel knipperen achtereenvolgens. Volgens gebruikensaanwijzing elektronische storing dus ASU vervangen rode aansluitkastje. Er everandert niets. Dus zwarte kastje vervangen. Er verandert niets? Een behoorlijk bedrag lichter. Zit nog minimaal 2 weken op het water om terug te komen in Nederland.
Jakkees
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 02 Aug 2015, 16:16
ligplaats: kampen
info:

Re: Isotherm ASU

Berichtdoor henkvd » 02 Aug 2015, 19:02

loopt de fan ?
henkvd
Beheerder
 
Berichten: 4467
Geregistreerd: 17 Dec 2011, 19:53
Woonplaats: Katwijk
ligplaats: Katwijk
info:

Re: Isotherm ASU

Berichtdoor Jakkees » 05 Aug 2015, 18:33

Dit systeem werkt niet met een ventilator maar een condensor. Ik vermoed dat er eventueel gas oid bijgevuld moet worden aangezien feitelijk de elctronische indicatoren werken dus moet er kets met het koelingsystemen zijn
Jakkees
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 02 Aug 2015, 16:16
ligplaats: kampen
info:

Re: Isotherm ASU

Berichtdoor henkvd » 05 Aug 2015, 18:51

Dan heb je een probleem, om iemand te vinden die dit op locatie zal doen acht ik zo goed als onmogelijk, bijvullen betekend lekkage, naar mijn idee wordt het geheel vervangen.