Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor Michelr » 30 Apr 2022, 21:10

Situatie: nieuwe multicontrol 12v/1600/70 geplaatst ivm defecte omvormer.
Hier aan is gekoppeld een multi controle paneel voor bediening.
Accu: AGM deel cycle Victron Accu.

Probleem:
Bij aansluiten wallstroom slaat binnen enkel seconden de aardlek eruit op de wall.
Dit gebeurt niet bij elke haven maar wel vaker dan wenselijk, vooral onderweg.

Testen die gedaan zijn:
Stekkers van in en uit op de omvormer doorgekoppeld en dan blijft aardlek op de wal op elke locatie erin.

Ingangsstroom begrensd op 4a


Iemand een idee wat er nog getest kan worden om zaken uit te sluiten?
Michelr
 
Berichten: 143
Geregistreerd: 27 Dec 2020, 00:17
Woonplaats: Utrecht
ligplaats:
info: Valkkruiser content 1200

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor ErikHa » 30 Apr 2022, 23:21

Walstroomkabel, dekstekker en kabel/snoer tot aan de omvormer meggeren.

Gr.

Erik
ErikHa
 
Berichten: 142
Geregistreerd: 22 Jul 2021, 22:55
ligplaats: Schiedam
info: Aquabell 28

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor elrenegado » 01 Mei 2022, 10:30

hoeveel Ampere kan de wal aansluiting leveren, en waarop staat je remote op ingesteld ?
----------------
Groet, Steve
----------------
Gebruikers-avatar
elrenegado
 
Berichten: 2008
Geregistreerd: 14 Dec 2013, 12:36
Woonplaats: NL
ligplaats: NL
info: Neth Ship 61ft
2x MTU 12v183 a 409pk

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor Wolf1 » 01 Mei 2022, 12:38

Michelr schreef:Situatie: nieuwe multicontrol 12v/1600/70 geplaatst ivm defecte omvormer.
Hier aan is gekoppeld een multi controle paneel voor bediening.
Accu: AGM deel cycle Victron Accu.

Wat is het merk combi omvormer ?
Gr. Wolf1
Afbeelding
Take Care
AaKant@hccnet.nl
Gebruikers-avatar
Wolf1
 
Berichten: 1850
Geregistreerd: 31 Dec 2011, 19:24
ligplaats:
info:

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor Natalies » 01 Mei 2022, 14:11

Het gaat om een Victron Multipluscompact 12v/1600/70a

De wallstroom ingang is met de jumper al gezet op 4amp Max en het inregenen van wallstroom via de multi digital panel heeft geen invloed op het euvel.

Mvg michelr
Natalies
 
Berichten: 1
Geregistreerd: 01 Mei 2022, 14:09
ligplaats: Hilversum
info: Boot in aanbouw

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor Michelr » 03 Mei 2022, 19:42

Iemand nog een idee?

Testen zonder aardrelais een optie?

Mvg. Michel
Michelr
 
Berichten: 143
Geregistreerd: 27 Dec 2020, 00:17
Woonplaats: Utrecht
ligplaats:
info: Valkkruiser content 1200

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor ErikHa » 03 Mei 2022, 20:20

Hoeveel kOhm/MOhm gaf de megger met en zonder aangesloten Victron aan? Fase/aarde en nul/aarde?

Gr.

Erik
ErikHa
 
Berichten: 142
Geregistreerd: 22 Jul 2021, 22:55
ligplaats: Schiedam
info: Aquabell 28

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor Michelr » 03 Mei 2022, 20:49

Meggeren wordt lastig zonder apparaat.
Michelr
 
Berichten: 143
Geregistreerd: 27 Dec 2020, 00:17
Woonplaats: Utrecht
ligplaats:
info: Valkkruiser content 1200

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor ErikHa » 03 Mei 2022, 20:59

Bij een af-en-toe storing zoals je beschrijft kun je niet zonder megger. Eerst maar eens zeker weten of het spulletje tussen de steiger en de Victron in orde is. Je suggereert dat wel in het eerste bericht, maar dat is alleen met zekerheid vast te stellen met een ......megger of het hele boeltje te vervangen.

Gr.

Erik
ErikHa
 
Berichten: 142
Geregistreerd: 22 Jul 2021, 22:55
ligplaats: Schiedam
info: Aquabell 28

Re: Multicontrol 12v/1600/70a schakelt wall uit

Berichtdoor Michelr » 03 Mei 2022, 23:15

We gaan de invoer 230 direct koppel met een snoer aan de wall, om te zien of het probleem in de binnenkomende bekabeling zit.
Op de plek waar het nu elke keer misgaat. Mocht het probleem zich weer voordoen, dan gaat de afgaande kant eraf.
Maar neig sterk naar het probleem op de printplaat waar bij victron aarde aan nul wordt gelegd.