Generator levert te weinig voor acculader?

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor HappyHarry » 21 Okt 2021, 14:34

Jazeker en nu na twee weken weer eens aan de walstroom, meteen start laden fase 1, 100% laad power, 3 lampjes aan.
Walstroom levert dus een waarde ??? wat de generator duidelijk minder doet?
Gebruikers-avatar
HappyHarry
 
Berichten: 175
Geregistreerd: 17 Mei 2015, 12:15
ligplaats: NL
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor Oeverloos » 21 Okt 2021, 15:30

Ingetrokken.
Oeverloos
 
Berichten: 650
Geregistreerd: 22 Nov 2019, 19:57
Woonplaats: Friesland
ligplaats: Denemarken
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor stefan » 21 Okt 2021, 20:51

Oudere en of goedkopere aggregaten leveren vaak geen zuivere sinus maar een blok vormige sinus.
Nieuwe apparatuur zoals laptops, Senseo, iPad laders, moderne accu laders etc werken niet of niet goed op een blok sinus.
Heeft deze combinatie eerder wel op deze manier gewerkt?

Bijvoorbeeld mijn Honda 20i aggregaat levert zuivere sinus, alles laadt en werkt prima.

Zuivere sinus is iets meer dan goed gebalanceerd rondjes draaien :shock:
stefan
 
Berichten: 627
Geregistreerd: 19 Dec 2011, 21:08
Woonplaats: Maastricht
ligplaats:
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor henkvd » 21 Okt 2021, 21:36

Denk ook dat daar het probleem zit stefan, Harry is het een aggregaat met invertor ?
henkvd
Beheerder
 
Berichten: 4467
Geregistreerd: 17 Dec 2011, 19:53
Woonplaats: Katwijk
ligplaats: Katwijk
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor HappyHarry » 22 Okt 2021, 11:52

henkvd schreef:Denk ook dat daar het probleem zit stefan, Harry is het een aggregaat met invertor ?

Nee, er wordt direct 220 opgewekt vandaar ook mijn idee van een juiste sinus.
Gebruikers-avatar
HappyHarry
 
Berichten: 175
Geregistreerd: 17 Mei 2015, 12:15
ligplaats: NL
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor stefan » 22 Okt 2021, 14:19

Wat Henk bedoelt denk ik, is de vraag of het een 'ouderwetse' en zware dynamo met spoelen etc is die direct aan de diesel hangt, of dat er moderne geregelde electronica aan gekoppeld is, de inverter technologie.
Plaats anders even een foto van het geheel?
stefan
 
Berichten: 627
Geregistreerd: 19 Dec 2011, 21:08
Woonplaats: Maastricht
ligplaats:
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor HappyHarry » 22 Okt 2021, 17:47

stefan schreef:Wat Henk bedoelt denk ik, is de vraag of het een 'ouderwetse' en zware dynamo met spoelen etc is die direct aan de diesel hangt, of dat er moderne geregelde electronica aan gekoppeld is, de inverter technologie.
Plaats anders even een foto van het geheel?

Het is een 33 jarige met een directe vaste verbinding aan de diesel (3000 rpm)
Gebruikers-avatar
HappyHarry
 
Berichten: 175
Geregistreerd: 17 Mei 2015, 12:15
ligplaats: NL
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor Rene » 23 Okt 2021, 10:19

Het is een 33 jarige met een directe vaste verbinding aan de diesel (3000 rpm)


Deze kan nooit een zuivere sinus hebben die moderne laders echt nodig hebben, mijn vermoeden blijft dan ook, dat de oorzaak ligt in het feit, dat wanneer het aggregaat wordt belast, de sinus inklapt, en zakt naar 47 hertz.

René
Zij wilde de wereld zien, Hij installeerde google earth
Gebruikers-avatar
Rene
 
Berichten: 395
Geregistreerd: 12 Dec 2013, 10:00
ligplaats: Giethoorn.
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor henkvd » 23 Okt 2021, 10:31

Ik denk dat deze juist wel een prima sinus levert, 3000 toeren, is keurig 50 Hz.

Wat ik niet vat ( en TS), met een lage load aan de generator een hogere AC output en een lader die minder laadstroom levert dan als de spanning zakt door meer belasting aan de generator, lager AC output en een lader die er meer zin in heeft.
Andersom is wat je eerder zou verwachten.
henkvd
Beheerder
 
Berichten: 4467
Geregistreerd: 17 Dec 2011, 19:53
Woonplaats: Katwijk
ligplaats: Katwijk
info:

Re: Generator levert te weinig voor acculader?

Berichtdoor Yep » 23 Okt 2021, 10:41

Henk, die 50 Hz laat alleen weten dat er een prima patroon is qua frequentie.
Maar hoe deze eruit ziet is nog maar de vraag.
Ook een blokpatroon kan een prima 50 Hz leveren.