Kabeldikte

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

Kabeldikte

Berichtdoor ErikHa » 16 Sep 2021, 20:58

Uit een documentje van Volvo Penta;

Afbeelding
tata logo jpg

50mm2 = 12mm diameter volgens de tabel.

Nu heb ik bij wiskunde 2 formuletjes geleerd voor het berekenen oppervlakte cirkel pi*radius*radius of pi*diameter*diameter/4. Als ik 12mm diameter invul in deze 2 formules kom ik op 113mm2 uit. Wat mis ik?

Gr.

Erik
ErikHa
 
Berichten: 142
Geregistreerd: 22 Jul 2021, 22:55
ligplaats: Schiedam
info: Aquabell 28

Re: Kabeldikte

Berichtdoor Yep » 16 Sep 2021, 21:15

Oppervlakte is 1/4 * pi (3,14) * D-kwadraat.
Klopt, is 113 mm2.
Staatje klopt dus niet.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3168
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Kabeldikte

Berichtdoor heuvels » 16 Sep 2021, 21:19

formule is goed, kwart pi d2 oftewel 0,785*d2
Volvo hanteert AWG, heb je nog een omrekeningstabel voor nodig naar mm2
https://www.feltenwcs.nl/omrekentabel-a ... ire-gauge/
Gebruikers-avatar
heuvels
 
Berichten: 1097
Geregistreerd: 15 Feb 2020, 17:20
Woonplaats: Maassluis
ligplaats: SW Vlietland
info: Vechtkruiser 7,20 meter
STAATSIE

Re: Kabeldikte

Berichtdoor ErikHa » 16 Sep 2021, 21:31

heuvels schreef:Volvo hanteert AWG

In het tabelletje staat mm2 en AWG tussen haakjes. Ondertussen al andere tabelletjes gevonden die wel lijken te kloppen. Heel vreemd dit tabelletje van Volvo :roll:

Dit weekend kabels naar startmotor opmeten, die lijkt kracht te missen, vandaar de vraag. Volvo geeft 95mm2 (11mm diameter) op bij 5 meter kabellengte, vandaar de vraag.

Gr.

Erik
ErikHa
 
Berichten: 142
Geregistreerd: 22 Jul 2021, 22:55
ligplaats: Schiedam
info: Aquabell 28

Re: Kabeldikte

Berichtdoor Yep » 16 Sep 2021, 21:38

In deze wordt altijd gecommuniceerd met de oppervlakte van de doorsnede.
Zo vind je deze kabels ook op het WWW.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3168
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Kabeldikte

Berichtdoor FKZ » 17 Sep 2021, 08:52

Kabel is niet massief er zit nog lucht bij. Dus 2x zi veel oppervlak ivm lucht wat gevangen zit tussen de kleine koper draadjes.
FKZ
 
Berichten: 404
Geregistreerd: 25 Okt 2018, 11:40
ligplaats: Sneek
info:

Re: Kabeldikte

Berichtdoor heuvels » 17 Sep 2021, 09:20

Gebruikers-avatar
heuvels
 
Berichten: 1097
Geregistreerd: 15 Feb 2020, 17:20
Woonplaats: Maassluis
ligplaats: SW Vlietland
info: Vechtkruiser 7,20 meter
STAATSIE

Re: Kabeldikte

Berichtdoor quichot » 17 Sep 2021, 10:33

FKZ schreef:Kabel is niet massief er zit nog lucht bij. Dus 2x zi veel oppervlak ivm lucht wat gevangen zit tussen de kleine koper draadjes.

Dit inderdaad, en daar komt nog bij dat elektronen gelijkpolig zijn, dus elkaar afstoten. Reden dat elektronen zich zo veel mogelijk langs de oppervlakte van geleidend materiaal proberen te verplaatsen, waar de meeste ruimte is om uit elkaars buurt te blijven. Door de kern gaat haast niets.
Dus feitelijk zou je volgens mijn HBSb-wijsheid moeten uitrekenen wat de som van de omtrekken van de gezamenlijke draadjes is, waaruit een kabel is samengesteld.
Wie vaart zit niet aan de grond.

Met schippersgroet, Guido
Gebruikers-avatar
quichot
 
Berichten: 3042
Geregistreerd: 25 Jan 2012, 10:41
Woonplaats: Amsterdam
ligplaats: wsv Swaenenburght Halfweg
info: motorbokschip Jonge Willem
H.Haring Wilnis 1910
20,56 x 4,10
verpl 40 ton
DAF dd575 1964
reg. varend erfgoed 2639

Re: Kabeldikte

Berichtdoor Yep » 17 Sep 2021, 12:01

Mmmm, er onstaat hier een hele nieuwe manier van denken omtrent kabeldikte......
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3168
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Kabeldikte

Berichtdoor heuvels » 17 Sep 2021, 12:43

Dit zogenaamde skin-effect doet zich voornamelijk voor bij wisselstroom, hoe hoogfrequenter hoe meer. Met gelijkstroom zul je er geen "last" van hebben.
Ik had al zo'n vermoeden maar heb het toch even opgezocht.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Skineffect
Gebruikers-avatar
heuvels
 
Berichten: 1097
Geregistreerd: 15 Feb 2020, 17:20
Woonplaats: Maassluis
ligplaats: SW Vlietland
info: Vechtkruiser 7,20 meter
STAATSIE

Volgende

Terug naar Scheepselektra

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 75 gasten