door aquanaut » 12 Okt 2020, 08:28
Yep,
Je schema moet anders.
Centraal is de MG Master, daar moet alles naartoe, de bekabeling van de Quattro, de dynamo's de MPPT, gebruikers, alles!
De MG Master is direct je hoofdverdeling (hier zitten de hoofdzekeringen in) verglijkbaar met de genoemde Lynx distributor.
Je hoeft hem dus niet separaat aan te schaffen maar deze zit reeds bij de batterij.
Je Quattro moet met 2 x 50mm² per pool aangesloten (bladzijde 9 van de handleiding) op de MG Master
De dynamo's kunnen met 70m² aangesloten worden (ook weer op de MG Master, hetzij direct hetzij indirect)
Met 50mm² zou ook nog wel gaan, je verliest bij gebruik van deze kabel ongeveer 17W (0,8%) bij 80A stroom.
Voor MPPT en de te overbruggen meter is 4mm² al voldoende bij 30A (<1% verlies)
Waar wel naar gekeken moet worden is hoe je de 4 uitgangen van de MG Master gaat verdelen.
Dat bepaald ook de waarden van de te plaatsen zekeringen.
Dus voor jezelf het rijtje maken:
Welke laadbronnen en welke laadstromen horen daarbij?
Welke gebruikers en welke stromen heb je daar maximaal.
Zo voor de vuist weg zou ik het de volgende verdeling aanhouden:
- Quattro
- Dynamo 1
- Dynamo 2
- Gebruikers en MPPT
Aquanaut