aquanaut schreef:Beste jkb,
Wat bedoel je met "mijn ..Multiplus.. geeft maximaal 12A omvormer stroom?
Je geeft aan een 1600VA omvormer te hebben, deze kan maximaal 5,5A omvormer stroom leveren (1600*0,8/230).
Als je de DMC op 16A zet en je gaat een gebruiker aansluiten die tot 3680W gebruikt dan zal deze stroom volledig uit de walaansluiting worden opgenomen.
Overschrijding van de genoemde 3680W zal resulteren in PowerAssist, de Multiplus gaat nu bijleveren tot een maximaal vermogen van 4950W ( (16+5,5)*230)
Bij nog grotere vermogensafname gaat de multi een overload waarschuwing geven en uiteindelijk uitschakelen op overload, temperatuur of low batterij (wat het eerst aan de orde is)
Let op, bij bovenstaande ben ik wel uit gegaan dat de vaste powercontrol grens (via software in te stellen) op 16A staat.
Indien deze grens anders staat moet uiteraard met deze waarde gerekend worden.
In dat geval is het ook niet mogelijk om de DMC naar 16 te draaien maar houdt hij op bij de ingestelde waarde.
Aquanaut
Beste Aquanaut. Ook ik heb die mogelijkheid om het aantal afgenomen Ampère te beperken. Mijn Victron Multiplus is een 1600/40 en geeft maximaal 12 ampère omvormerstroom. Vraag: als de draaiknop op 16A staat en de wal kan ook 16A leveren; geeft de Multiplus dan ook 16A door? Ik denk het wel als ik schema B uit de handleiding bekijk. Als er walstroom is, wordt deze doorgeschakeld. Of zou de Victron bij overschrijden van de 12A afschakelen? Het is maar een theoretische vraag; mijn waterkoker, oventje en stofzuiger verbruiken max 750 watt en staan nooit tegelijk aan.
Mijn fout: ik bedoelde 1200 Watt
Maar je antwoord is duidelijk. Dank! vr gr jan