Pagina 2 van 2

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 15 Jun 2017, 12:58
door aquanaut
elrenegado schreef: als je hem verkeerd om aansluit werkt het apparaat niet (is er wel tegen beveiligd overigens)


Ik help het je hopen!

Aquanaut

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 19 Jun 2017, 13:39
door elrenegado
aquanaut schreef:
Ik help het je hopen!

Aquanaut



Ik ook.......

Maar de gewone multiplus heeft toch wel een ompool beveiliging ?
de compact dan niet ?

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 19 Jun 2017, 16:38
door aquanaut
nope,
De Multiplus, Multiplus Compact en Quattro zijn beveiligd tegen:
a) Uitgangskortsluiting
b) Overbelasting
c) Accuspanning te hoog
d) Accuspanning te laag
e) Temperatuur te hoog
f) 230 VAC op uitgang omvormer
g) Ingangsspanning met te hoge rimpel

Maar dus niet tegen ompolen van de DC voeding.

Aquanaut

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 20 Jun 2017, 11:57
door elrenegado
ah, dan ben ik in de war met mijn vorige lader...

In dat geval is het voor de topicstarten nog belangrijker om een vaste walaansluiting te maken met zo'n blauwe stekker om foute aansluiting te voorkomen

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 21 Jun 2017, 06:38
door aquanaut
elrenegado schreef:ah, dan ben ik in de war met mijn vorige lader...

In dat geval is het voor de topicstarten nog belangrijker om een vaste walaansluiting te maken met zo'n blauwe stekker om foute aansluiting te voorkomen

:? Volgens mij haal je een paar dingen door elkaar....

Aquanaut

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 22 Jun 2017, 10:00
door elrenegado
Hoe bedoel je Mark ?

Ik dacht dat de mooie blauwe kastje een beveiliging hadden tegen verkeerd om aan de stroom te hangen ( fase en nul omgedraaid )
Als ze dat niet hebben ga ik voortaan in vreemde havens toch eerst maar eens meten.
Want ook al heb je dus alles op je boot correct aangesloten, een foutje in een haven met de fase en nul omgedraaid kan dus alsnog je multi slopen begrijp ik.

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 22 Jun 2017, 11:36
door luukie25
Iets met AC en DC.

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 22 Jun 2017, 13:10
door aquanaut
elrenegado schreef:Hoe bedoel je Mark ?

Ik dacht dat de mooie blauwe kastje een beveiliging hadden tegen verkeerd om aan de stroom te hangen ( fase en nul omgedraaid )
Als ze dat niet hebben ga ik voortaan in vreemde havens toch eerst maar eens meten.
Want ook al heb je dus alles op je boot correct aangesloten, een foutje in een haven met de fase en nul omgedraaid kan dus alsnog je multi slopen begrijp ik.



elrenegado schreef: De multi wil de plus en min op de juiste pool ontvangen,
indien je werkt met een losse stekker weet je niet welke de plus en de min is, en als je hem verkeerd om aansluit werkt het apparaat niet (is er wel tegen beveiligd overigens)


Steve, lees je postings nog eens terug, we hadden het over het verpolen van de DC:
Mits je er geen 3 fase omvormer van maakt maken fase en nul, dus de AC, niets uit.

Aquanaut

Re: Inbouwen Victron Multiplus

BerichtGeplaatst: 23 Jun 2017, 12:23
door elrenegado
ochja.... las ik dus dik overheen..
Zal wel iets met temperatuur te maken hebben gehad, plaatselijke warmloper :lol: