door aquanaut » 22 Mrt 2017, 21:24
Yep,
Hou het maar even in de gaten of nu de synchronisatie goed gaat.
Mocht de VBC nu helemaal niet meer synchroniseren dan kun je de waarde nog 0,1V laten zakken.
Net zo lang tot hij weer synchroniseert.
Achtergrond:
Dit gedrag zien we bij bijna alle installaties met VBC of BMV waar solar aanwezig is.
Oorzaak ligt hem in het variabele stroom gedrag van een solar installatie.
Om te synchroniseren (bepalen dat de accu vol is en de soc op 100% zetten) gebruiken de monitoren 3 parameters
Charged voltage (of synchronisation voltage)
Tailcurrent (staartstroom)
Tijd.
Deze worden als volgt geïnterpreteerd:
De accu is vol als de charged voltage is bereikt en de laadstroom onder een bepaalde waarde (gerelateerd aan de capaciteit) is voor een minimale tijd.
Als je bedenkt hoe een accu die geladen wordt zich gedraagt is dit logisch.
Als eerste loopt de de spanning op bij een min of meer constante hoge stroom.
Zodra de spanning boven de charged voltage komt is aan parameter 1 voldaan.
Zodra de accu zijn absorptiespanning bereikt gaat de interne weerstand van de accu stijgen en zakt de stroom.
Zodra de stroom onder 4% van de capaciteit zakt (standaard waarde) en daar minimaal 4 minuten (ook weer standaard waarde) is synchroniseert de BMV (VBC)
Nu met solar...
Zodra de charged voltage is bereikt is parameter 1 voldaan, als hierna de zon wordt afgedekt of ondergaat of.... noem maar op.
Kan het zijn dat de laadstroom onder de 4% van de capaciteit zakt, ondanks dat de accu nog niet vol is.
Als dit langer als 4 minuten duurt denkt de BMV (VBC) dat de accu vol is en zet de soc op 100%
Aquanaut
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden helaas wel!