Float spanning Victron Quattro

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor Yep » 08 Dec 2016, 20:23

Een vraagje:
Het valt me op dat de spanning op het BPP en over de accupolen 0,4 volt hoger is dan de ingestelde spanning bij float.
Is dit een gevolg van de temperatuurcompensatie (nu 13 graden C.) of anderszins?
Alvast dank.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor Yep » 24 Jan 2018, 14:16

Misschien een vraagje voor Aquanaut.
Waar ben je? ;-)

De floatspanning op de BPP hangt nu vaak rond de 28,0 - 28,5 volt of meer terwijl deze is ingesteld op 27,6.
Moet ik misschien iets resetten?
Thanks!!
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor luukie25 » 26 Jan 2018, 09:46

Yep, zie pagina 41 https://www.victronenergy.com/upload/do ... -%20EN.pdf. Dit is niet jouw Quattro, maar volstaat wel voor het inzicht. Alles even keer twee. Ik heb vorig jaar veel ruzie gehad met de spanningen van mijn Multi, die was toen echter -helaas- aan vervanging toe. Waren ook andere problemen mee.
luukie25
 
Berichten: 136
Geregistreerd: 27 Sep 2015, 12:44
ligplaats: Aalsmeer
info:

Re: Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor Yep » 26 Jan 2018, 14:08

Thanks.
Ik denk dat de Quattro en Multi hierin weinig verschillen.
En 12 en 24 ook niet door factor 2 toe te passen.
Als ik de grafiek zie zou het kunnen kloppen.
Default is bij 25 graden maar nu is het iets boven de 10 graden n het ruim.
En als ik de waarde bij ruim 10 graden vermenigvuldig met 2 kom ik inderdaad bij ruim 28 volt uit.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor aquanaut » 29 Jan 2018, 13:33

Temperatuurcompensatie is inderdaad de "boosdoener" van het verschil tussen de huidige laadspanning en de ingestelde spanning.

Aquanaut (heeft het op dit moment druk met andere dingen)
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden helaas wel!
Gebruikers-avatar
aquanaut
 
Berichten: 2589
Geregistreerd: 04 Jan 2012, 20:46
ligplaats: box E16
info: Scheepsbouwers vlet 10,50 x 4,00m

Re: Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor Yep » 29 Jan 2018, 13:35

Top en dank.
We missen je ;-)
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor Yep » 30 Okt 2018, 18:59

Ik weet dat deze vergelijkbare vraag eerder is gesteld.
Momenteel is de floatspanning structureel 0,4 volt hoger dan ingesteld bij een ruimtetemperatuur van 13 graden.
Is deze waarde enigszins normaal?
Thanks!!

Mmm.
Was iets te snel.
Vorig jaar rond deze tijd dezelfde waarden ;-).
Ik zeg: Deze kan op slot.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor aquanaut » 31 Okt 2018, 11:30

Yep,
De temperatuurcompensatie van de 24V Quattro ligt op 32mV per °C
Waarbij 25°C het uitgangspunt is, bij lagere temperaturen gaat de spanning omhoog, bij hogere temperaturen gaat de spanning omlaag met deze factor.
25°C - 13°C = ▲t 12°C
12 x 0,032V is 0,38V

Aquanaut
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden helaas wel!
Gebruikers-avatar
aquanaut
 
Berichten: 2589
Geregistreerd: 04 Jan 2012, 20:46
ligplaats: box E16
info: Scheepsbouwers vlet 10,50 x 4,00m

Re: Float spanning Victron Quattro

Berichtdoor Yep » 31 Okt 2018, 11:32

Thanks Aquanaut.
Ik kwam tot deze constatering terwijl ik vorige jaar dezelfde post heb gedaan.
Waarschijnlijk kijk ik erg vaak op het BPP ;-)
Met deze berekening klopt het inderdaad als een bus.
Thanks!!
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:


Terug naar Scheepselektra

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten