Pagina 2 van 6

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 16:17
door Onze tobbe
.

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 16:32
door aquanaut
Allemaal hartstikke leuk onze tobbe,

Een scheidingstrafo is bedoelt zoals de naam al aangeeft om je net te scheiden van de wal, om potentiaal verschil tussen de geleiders en walaarde te elimineren.
Dat je daarbij een zwevend net creëert is bijzaak, en voor de werking van bijvoorbeeld een aardlek niet wenselijk, daarom creëer je zelf een PE-N verbinding op het scheepsnet.
In 90% van de praktijksituaties zit je dan automatisch aan het scheepsstaal vast.

Waarschijnlijk heb je meer verstand van een veiligheidstrafo, daar is de primaire functie een zwevend net.

En nee ik neem niet zo snel iets aan, dat is inderdaad nergens voor nodig.

Aquanaut

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 16:47
door Onze tobbe
.

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 18:13
door aquanaut
Onze tobbe schreef:Ik zou aan boord -altijd- gaan voor een zwevend net.


Ja, ik ook.

Prettige wedstrijd!

Aquanaut

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 18:36
door Onze tobbe
.

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 20:46
door varg
Heren toch!
Als iemand de uitslag van deze wedstrijd wil weten, zoek hier: ISO 13297, Small Craft – Electrical systems – Alternating current
installations.
Voor een eenvoudig, begrijpelijk en breed geaccepteerd antwoord verwijs ik graag naar wijlen Henk Bos die samen met zijn dochter Janneke aan ons eenvoudige mensen heeft willen uitleggen hoe het zit: https://bds.home.xs4all.nl/info_artikel ... 37;_38.pdf

prettige avond
Arnold

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 21:20
door Yep
Mooi stuk!!
Met mijn 'beperkte' kennis dit artikel toch maar eens tot me genomen ;-)
Voor mij mede interessant daar ik flink met die trafo bezig ben geweest.

Volgens mij is het stuk duidelijk en dient er simpelweg een PE-N verbinding in het scheepsnet te worden toegepast, niets zwevends en de walstroomaarde dient loos te eindigen in de trafo.
En Victron is natuurlijk ook niet achterlijk.
Schema's in het stuk zijn vergelijkbaar met Victron instructies bij scheidingstrafo's.

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 21:48
door Onze tobbe
.

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 21:51
door Yep
Wel, zou allemaal best kunnen maar dan ben jij alle Victron engineers, de schrijver van het stuk en vele anderen de baas.
Alleen al statistisch gezien vraag ik mij af of dit reeel is.

Re: Scheidingstransformator

BerichtGeplaatst: 06 Sep 2016, 21:56
door Onze tobbe
.