Waartussen kWh meter plaatsen?

aardlek schakelaar scheidingstrafo accu lader gas

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor Yep » 18 Jun 2016, 18:43

Mmm, case bijna closed.
Vannacht werd ik gillend wakker en ben vandaag nog eens wezen googelen.
Ik kwam het volgende plaatje tegen.
Afbeelding
Bij mij kan de koppeling tussen 0 en aarde schip ook NA de aardlek zitten zoals Aquanaut al schetste.
Als dit zo is, dan is de functie van mijn aardlek een stuk minder.
Ik kwam de volgende tekst tegen:

Wat gebeurd er nu als er op een willekeurige plek in de installatie sluiting is tussen fase (bruin) en scheepsaarde; Stroom vloeit door fase, via fase-aansluiting aardlekschakelaar, via kortsluiting, via scheepsaarde rechtstreeks terug naar de koppeling aarde/nul bij de scheidingstrafo. De retourstroom loopt dus buiten de aardlekschakelaar om! De aardlekschakelaar detecteert nu een verschil tussen heen- en retourstroom en spreekt aan.

Hoe relevant is dit om verder uit te spitten?
Misschien dat Aquanaut dit reeds heeft uiteengezet maar nu begrijp ik het pas echt a.d.h.v. bovenstaand plaatje en tekst.
Alvast dank.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor aquanaut » 18 Jun 2016, 21:48

Als je een PE-N verbinding na je aardlek zou hebben vliegt je aardlek eruit.....
Gelijk!
Jij hebt een Quattro, deze voorziet in je PE-N koppeling middels het groundrelais.

Aquanaut
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden helaas wel!
Gebruikers-avatar
aquanaut
 
Berichten: 2589
Geregistreerd: 04 Jan 2012, 20:46
ligplaats: box E16
info: Scheepsbouwers vlet 10,50 x 4,00m

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor Yep » 20 Jun 2016, 10:44

Thanks Aquuanaut.
Ik ga dit vanavond nog eens tot mij nemen opdat ik de crux echt begrijp.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor ErikH » 23 Jun 2016, 16:49

aquanaut schreef:Als je een PE-N verbinding na je aardlek zou hebben vliegt je aardlek eruit.....
Gelijk!


Als de N en PE stroomloos zijn gaat de aardlekschakelaar er niet uit. Puur theoretisch dit, maar ik heb al eens verbaasd staan kijken waarom een als er niet uit vloog toen ik sluiting maakte.

Gr.

Erik
ErikH
 
Berichten: 443
Geregistreerd: 18 Aug 2014, 19:12
ligplaats: Omg. Leiden
info:

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor Yep » 23 Jun 2016, 17:34

Ik moet de laatste opmerkingen van Aquanaut nog tot mij nemen.
Wordt vervolgd.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor aquanaut » 23 Jun 2016, 19:40

ErikH schreef:
Als de N en PE stroomloos zijn gaat de aardlekschakelaar er niet uit. Puur theoretisch dit, maar ik heb al eens verbaasd staan kijken waarom een als er niet uit vloog toen ik sluiting maakte.

Gr.

Erik


Theoretisch, ja, in de praktijk komt dat eigenlijk nooit voor.
Maar hypothetisch klopt het, als je in je installatie alleen een aardlekschakelaar hebt met klem ervoor een PE-N verbinding zal je ongestraft enn soortgelijke verbinding kunnen aanbrengen achter deze schakelaar.

Aquanaut
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden helaas wel!
Gebruikers-avatar
aquanaut
 
Berichten: 2589
Geregistreerd: 04 Jan 2012, 20:46
ligplaats: box E16
info: Scheepsbouwers vlet 10,50 x 4,00m

Aarde van de walstroom, het schip en de apparatuur

Berichtdoor Yep » 26 Jun 2016, 18:21

En ik WIL het begrijpen en daartoe even crea bea bezig geweest.
Ik heb alle teksten uit dit topic en manuals gevolgd om tot onderstaand overzichtje te komen omtrent de situatie in de boot.
Afbeelding

Uiteraard moet bij plaatsen op de wal de aardleiding in de boot direct verbonden worden met de input door de PE draad van de input PE klem te verbinden met J34 (groen of grijze draad in fig. 4).
In de manual van de trafo staat ook:
Om deze aardlekschakelaar naar behoren te laten functioneren, moet de nulleiding verbonden zijn met de aarde (alle metalen onderdelen in de boot).
Dit wordt bereikt door een jumper te plaatsen op J21, J33 (zie fig. 5) en tevens de behuizing van de scheidingstransformator te aarden.

Moet bij plaatsen op de wal deze verbinding (rood in de tekening) niet verbroken worden?

Verder valt me op dat de trafo en de Quattro kasten niet geaard zijn.
Of gaat de installateur ervan uit dat aarding tot stand komt via de aangesloten apparatur waarvan ergens wel een apparaat met de huid in contact staat?

Dank je!!
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor ErikH » 26 Jun 2016, 23:38

--
ErikH
 
Berichten: 443
Geregistreerd: 18 Aug 2014, 19:12
ligplaats: Omg. Leiden
info:

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor aquanaut » 27 Jun 2016, 09:16

De "schakelaar" 230V uit accu's kun je weglaten, die is er niet.
De omvormer hangt permanent aan de 230V lijn, bij AC in wordt deze verbinding weer gebruikt voor de acculader of power assist.

Voor de rest kloppen de schema's

Bij stalling op de wal is het inderdaad de bedoeling om de aardscheing op te heffen middels de aardbrug tussen PE in en J34.
Hiertoe neem je de schuifstekker van J34a af en plaatst deze op J34.
Natuurlijk niet vergeten om dit weer terug te zetten als je te water gaat.

Als je, op de wal, de lus tussen J33 en J21 laat zitten (de PE-N verbinding) moet dit geen problemen geven dit is immers een PE-(trafo)N verbinding welke galvanisch van elkaar gescheiden zijn door de trafo.

Aquanaut
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden helaas wel!
Gebruikers-avatar
aquanaut
 
Berichten: 2589
Geregistreerd: 04 Jan 2012, 20:46
ligplaats: box E16
info: Scheepsbouwers vlet 10,50 x 4,00m

Re: Waartussen kWh meter plaatsen?

Berichtdoor Yep » 27 Jun 2016, 15:00

Thanks en duidelijk!
Is het niet actief aarden (aan de scheepshuid) van de 2 kasten nog een issue?
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3162
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

VorigeVolgende