door quichot » 25 Feb 2016, 08:52
Paar weken later dan gepland wegens griep is het zo goed als klaar.
Bij het doormeten viel mij iets op, en ik wil jullie vragen of dat aandacht behoeft.
Ik heb boven een plus- en minaansluiting gemaakt, rechtstreeks vanaf de plus- en minpolen van de 24V-bank, met 6mm2 draad.
Van de plusaansluiting gaat een korte dikke draad naar het centrale punt van het startslot.
Vanaf de contactaansluiting van het startslot gaat een even korte dikke draad naar een centraal aansluitpunt voor alle startslotgeschakelde gebruikers, zodat ik niet van metertje naar lampje hoef te hoppen met plus- en mindraadjes.
Nu viel mij op dat op de rechtstreekse aansluitingen 25,1V staat, en op de geschakelde aansluiting via het contactslot 24,6V.
Is dat overgangsweerstand op de contactpuntjes in het startslot? En vooral: kan dat kwaad?
(ps. Dat de gemeten waarden iets boven de theoretische 24V liggen komt wellicht door onnauwkeurigheid van m'n multimetertje, of doordat de accu's gloednieuw en boordevol zijn. Waar het om gaat is dat verschil van die 0.5V.)
Wie vaart zit niet aan de grond.
Met schippersgroet, Guido