door aquanaut » 08 Aug 2016, 20:55
Geert,
De meest simpele regelaar die wij in ons programma hebben regelt na de absorptiefase gewoon terug naar een float waarde.
De door jou gebruikte Sunguard is eigenlijk gewoon een stroompomp op 14,1V onafhankelijk van de ladingsgraad van de accu wordt er continue met 14,1 V gepulst.
Dit voorkomt sulfatering van de accu, maar werkt corrosie in de hand.
Bij een (gemiddelde) natte accu treed die corrosie doorgaans minder snel op, tevens zul je daar waterverbruik gaan waarnemen en dan gaan er wel bellen rinkelen.
Bij een AGM of GEL accu zijn dit soort "onderhoudsladers" de doodsteek, maar dat had je inmiddels ondervonden.
Dit soort problemen komen we vaker tegen, echter is er dan meestal sprake van het paneel direct aan de accu, zoals eerder hier in dit topic geopperd.
Broekie,
Het laden van accu's is balanceren tussen sulfateren en corroderen, te lage spanning en sulfaat treedt op, spanning te hoog en corrosie komt om de hoek (met gasvorming)
27V is op zich niet zo'n hoge floatspanning, het makke bij de Xentec zit hem in het terugschakelen naar bulk bij onderspanning, de minimale bulktijd, de niet adaptieve absorptiefase en het ontbreken (of anders werken) van de storage mode (al kan dat laatste voor een AGM accu wel weer gunstiger zijn)
En omdat jij ook AGM accu's hebt moet je de lader er ook niet 24/7 op laten staan.
Een goede solar regelaar zit in float standaard op 13,5 -13,8 V maar levert geen 24/7 laadstroom, zeker in de winter niet.
De MPPT's hebben daarnaast nog een mechanisme dat bij zonsopkomst de accuspanning meten en hierop de curve aanpassen.
Bij een volle accu zal zo minimaal mogelijk met een verhoogde spanning worden doorgeladen.
Als de spanning bij zonsopkomst bijvoorbeeld hoger als 12,6 V is wordt er maar 1 uur absorptie geladen.
Aquanaut
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden helaas wel!