door aquanaut » 24 Jun 2015, 22:40
Yep,
Je bovenste uiteenzetting kan ik niet helemaal volgen, op zich klopt het ieder zijn taak verhaal, maar dan pak je omvormers..geen multi's.
Verder:
Je rekensom zou aardig uit komen bij lithium accu's en een CC/CV laadcurve.
Bij een loodzuur accu gaan er wat andere sommetjes op.
5Kw onttrekt 208Ah bij een gemiddelde gecombineerde efficiëntie van 80% moet er dus 260Ah terug gegeven worden door de lader.
Als de Skylla 50 juist is afgesteld geeft hij in zijn bulkfase een gemiddelde stroom van 30A. (ruwe schatting)
Dit betekend dus bijna 10 uur laden!
Je hebt kans dat hij dus in de bulk protectie gaat als er meer als 10 uur over moet doen.
Dat heeft met de verhouding lader accu te maken.
Daarbij moet je van de effectieve laadstroom ook je boordnetverbuik ten tijde van het laden aftrekken.
M.a.w. als je met 50A aan het laden bent en je hebt 15A boordnet verbruik, blijft er maar 35A over.
Aquanaut
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden helaas wel!