Pagina 2 van 2

Re: Verminderde capaciteit boiler

BerichtGeplaatst: 18 Jan 2018, 21:43
door Yep
Wat misschien ook nog kan:

Ik had een hydrofoor en deze heb ik vervangen door een elektronisch gestuurde waterpomp (zie een ander topic over dit onderwerp).
Toen ik het hydrofoor nog had, trof ik in het waterfijnfilter altijd van die bruine schilfers aan.
Ik dacht altijd dat dit uit de tank kwam.

Maar, zodra de nieuwe pomp in werking trad was dit schilferfenomeen voorbij hetgeen de indruk wekt dat die schilfers altijd door het hydrofoor 'geproduceerd' zijn.
Het kan derhalve goed zijn dat er hierdoor na zoveel jaar dermate veel troep in de boiler is gaan zitten dat hierdoor de warmteoverdracht te lijden heeft gehad.

Zoals gezegd, eerst de 3-wegklep checken evenals retourwarmte.
Wordt vervolgd.

Re: Verminderde capaciteit boiler

BerichtGeplaatst: 18 Jan 2018, 21:55
door Klaver vier
Dan zitten die schilfers ook in je radiatoren,die gaan veel eerder verstopt als je boiler.
Ik denk dat die schilvers van het membraam uit je expansievat zijn
Gr René

Re: Verminderde capaciteit boiler

BerichtGeplaatst: 18 Jan 2018, 21:57
door Yep
Ik denk ook dat het membraan de schuldige is.
De radiatoren worden overigens snel en goed heet.
In mijn beleving kunnen schilfers die in het hydrofoor ontstaan zijn nooit in het CV gedeelte komen.
Dit is een geheel ander circuit.

Re: Verminderde capaciteit boiler

BerichtGeplaatst: 18 Jan 2018, 22:15
door Klaver vier
Je hebt gelijk Yep die schilfers zitten immers in het drinkwater gedeelte,ik zit ondertussen tv te kijken en lette niet goed op sorry.
Gr René

Re: Verminderde capaciteit boiler

BerichtGeplaatst: 18 Jan 2018, 22:18
door Yep
;-)

Re: Verminderde capaciteit boiler

BerichtGeplaatst: 16 Nov 2018, 11:19
door Yep
Ik heb de boilerthermostaat onderbroken en aangesloten op een timer.
En wat blijkt:

De boilerthermostaat staat op 60 graden.
Als ik deze slecht 2 keer per dag ruim een half uur inschakel, dan komt er na 13 uur (starttemperatuur na opwarming 65 graden en twee personen kort douchen) nog water van ruim 57 graden uit de kraan...

Ergo: Er wordt toch genoeg warmte overgedragen en door de boiler.
Met twee maal daags op te warmen voorkom ik al die (beetje nutteloze) tussentijdse opwarmingen.
Een timer waarop je dit kunt instellen kost nog geen € 6,00 incl. verzeding.
Jammer, veel eerder moeten doen.
Meten is blijkbaar toch weten ;-)