Het is een beetje een vreemde uitdrukking in het jargon,dat men spreekt van "expansievat lek".
Het vat is zelf niet lek,maar de membraam die het luchtgedeelte scheidt van het water,die is lek.
En nu is je hele systeem gevuld met vloeistof,inclusief het luchtgedeelte van je expansievat.
En het is maar goed,dat je overdrukventiel nu vloeistof doorlaat,want als de er niet tussen,zou er een koppeling kunnen barsten.
Het verschil in volume,tussen warm en koud water,vangt de membraam in het expanisevat op.
Expansievat vervangen is de remedie dus.
Het is vaak ook een probleem,dat mensen zien in huis,bij een koude CV temperatuur.
Men ziet dan dat de druk veel te laag is,en dan gaat men bijvullen.
Als daarna de ketel warm wordt,en de overstortventiel gaat lekken,vind men dat vreemd.
Het zou m.i. beter zijn,als men een expanisievat zou maken,met een geïntegreerde overdruk ventiel aan de luchtzijde.
Zou die een beetje lucht lekken,dan zie je dat niet.
Indien er water uit komt,dan is het duidelijk dat het vat intern lek is.