Klem afvoerslang vaatwasser

opknappen, schilderen, isoleren, beglazing, raamrubbers pees

Re: Klem afvoerslang vaatwasser

Berichtdoor Yep » 30 Nov 2016, 11:08

jaccomiranda schreef:Even een kleine tip, het stroom punt naast het sifon afschermen voor water. Stel je voor dat het water er uit spuit.


Thanks en eensch!
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3164
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Klem afvoerslang vaatwasser

Berichtdoor Popeye » 30 Nov 2016, 11:51

Yep schreef:Klopt, sifon kan niet lager.
Ik opteeer voor het T-stuk met direct de slang erop.

Wanneer dit water gewoon op het buitenwater geloosd wordt is een sifon eigenlijk ook niet nodig. Ik zou zelf toch bij voorkeur kiezen voor een 45 graden spruit, met nog een stukje buis, en uiteraard met de stroomrichting mee.

Groet, Jack.
Homo sapiens non urinat in ventum
http://www.staverse-jol-aimee.nl/
Popeye
 
Berichten: 1710
Geregistreerd: 06 Feb 2012, 12:43
Woonplaats: Drenthe
ligplaats:
info: Verward, maar ongevaarlijk, behalve...........

Re: Klem afvoerslang vaatwasser

Berichtdoor Yep » 30 Nov 2016, 12:06

Goed idee waarbij ik de opening waar de slang in gaat ga voorzien van een slangaansluiting met een verloop o.i.d.
Gebruikers-avatar
Yep
 
Berichten: 3164
Geregistreerd: 08 Apr 2015, 22:15
ligplaats: Europa
info:

Re: Klem afvoerslang vaatwasser

Berichtdoor Noordvaarder » 30 Nov 2016, 12:43

Yep schreef:Klopt, sifon kan niet lager.
Ik opteeer voor het T-stuk met direct de slang erop.

Fout.
Had het maat zo gemaakt,zoals Jack aangeeft,dat was/ben je helemaal geen vaste aansluitdraaidop nodig,
en kun je de slang gewoon in de sifon laten hangen.
Je grootste rem op het water, zit in het T-stuk.
Daar moet het water de bocht om en moet zich een weg zoeken naar de opvangtank.
Nu loop je de kans dat de pomp sneller afvoert,dan dat de hele mikmak aankan.
Dat T-stuk moet eruit,dat is de rem op de waterloop.
Daar moet een Y-stuk komen,en dan daarop een 45 graden stuk.
Deze http://www.onderdelenexpertshop.nl/prod ... 2xmof.aspx met die http://www.pvcafvoer.nl/product/bocht-45-graden-2x-mof/ , of deze in 1 keer ,een meelopend T-stuk , https://pvcbuis.com/pvc-t-stuk-lijmmof-stromend-90/
Sifon kan blijven zitten,dat is je stankafsluiter.
Daar dient immers een sifon voor.
Daar moeten 2 x 45 graden stukken komen met de uitloop in de richting van waar het water heen moet.
Dat is de oplossing, niet deze amateuristische aanleg.
Noordvaarder
 

Vorige

Terug naar Techniek algemeen stalen schepen

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 13 gasten