Pagina 1 van 2

Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 21 Jan 2019, 14:04
door Yep
Ik kan in mijn nieuwe thermostaat het aantal keren dat de CV per uur aanslaat ingeven (3, 6, 9 of 12 keer).
Standaard staat deze op 6 keer per uur.
Zeker nu het koud is merk ik dat die 6 keer wat weinig is.
De CV watertemperatuur koelt sneller af en daarna wordt deze weer flink opgezwiept.
Dit lijkt me ook energetisch minder slim, tenslotte dient het CV water in ketel en leidingen alleen als transportmiddel.

Ik heb deze nu aangepast naar 12 keer per uur.
De CV watertemperatuur blijft nu veel constanter.
Is er technisch iets op tegen de ketel va(a)k(er) aan te laten slaan?
Alvast dank.

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 21 Jan 2019, 15:54
door aadbloem
Misschien iets met rendement en het afkoelen van de totale watervoorraad.
Maar wat is dan nog de functie van de thermostaat? De thermostaat regelt toch het aanslaan zodra de bijbehorende ruimte onder de ingestelde waarde komt?
Stel het wordt kouder en de ketel slaat in een half uur 6x aan dan is er het volgende half uur niks, want 6 is bereikt??
Brrrr......een half uurtje :lol:
Het aantal keren dat de CV per uur aanslaat begrenzen snap ik helemaal niet?? Maar wellicht is daar een goede reden voor te bedenken?

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 21 Jan 2019, 16:06
door Yep
Het aantal keren aanslaan is instelbaar.
Bij veel thermostaten kun je dit instellen.

Ofwel, wat er ook gebeurt, de ketel slaat 3, 6, 9 of 12 keer aan, verdeeld over het uur.
Ofwel, na elke 20, 10, 6,5 of 5 minuten wordt er gestart.
En afhankelijk van de warmtevraag brandt de ketel dan langer of korter, dat kan een minuut zijn, maar ook 10 minuten.

En inderdaad, dat afkoelen en weer opwarmen van de ketelinhoud en leidingwerk is het ding waarover het gaat.
Ik denk dat dit (een beetje) rendementsverlies betekent.
En vaker starten levert ook een (beetje) gelijkmatiger temperatuur in de verblijven op.
Maar bovenal ben ik benieuwd of er nog andere consequenties zijn.

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 26 Jan 2019, 21:23
door pleysant
kan je niet beter werken met een kontaktvoeler met temp.regeling voor een rustiger ruimte temperatuur verloop?

Vrg.Ed

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 27 Jan 2019, 12:47
door Yep
Het temperatuurverloop in de ruimte is prima.
De temperatuur blijft op een constante waarde (binnen een halve graad) en dat is goed.
Maar de ketelwatertemperatuur heeft een grote sinus bij 6 keer per uur aanslaan.
Bij 12 keer per uur aanslaan blijft de ketelwatertemperatuur vlakker.
Ofwel, ik denk aan 6 keer bij hoge(re) temperaturen, 9 keer bij rond 0 graden buiten en 12 keer bij flinke vorst.
Alleen ben ik benieuwd of het kwaad kan de ketel vaak te laten aanslaan.

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 27 Jan 2019, 13:09
door henkvd
Kan het mis hebben maar volgens mij is het maximaal aantal keren per uur aanslaan, als er geen warmte vraag is zal de thermostaat geen commando geven,
tevens is de tijd voor aanslaan een minimum brand tijd, bij warmte vraag zal de ketel gewoon doorlopen.
Als je die 12x maal al haalt in een uur is de capaciteit van je verwarming op dat moment bij deze omstandigheden krap genoeg.

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 27 Jan 2019, 13:15
door Yep
henkvd schreef:Kan het mis hebben maar volgens mij is het maximaal aantal keren per uur aanslaan, als er geen warmte vraag is zal de thermostaat geen commando geven

Klopt Henk.

henkvd schreef:Als je die 12x maal al haalt in een uur is de capaciteit van je verwarming op dat moment bij deze omstandigheden krap genoeg

Eensch.

henkvd schreef:tevens is de tijd voor aanslaan een minimum brand tijd, bij warmte vraag zal de ketel gewoon doorlopen

Klopt ook.

Resteert slechts die ene vraag ;-)

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 27 Jan 2019, 15:47
door henkvd
Meer aan laten slaan, feitelijk zou je een thermostaat op het CV water erbij moeten hebben waarbij je een minimale en maximale cv water temp kan instellen om een soort modulerende werking te simuleren, waarbij je het cv zolang mogelijk bij warmte vraag in een bandbreedte houd waarbij er ook afgifte is.

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 27 Jan 2019, 17:45
door Yep
Is ook een oplossing.
Een stooklijn gestuurde thermostraat zou dit min of meer kunnen maar dan slaat de complexiteit toe met extra kastjes, sensoren en bedrading.
En die dingen kosten nog eens flink geld.
Feitelijk is het stevig variƫren van de keteltemperatuur al opgelost met het vaker laten aanslaan.

Re: Aantal schakelingen per uur CV Kabola HR300

BerichtGeplaatst: 31 Jan 2019, 23:08
door pleysant
een stooklijn th.
je kan wat ik alreeds zei een th met contactvoeler plaatsen en de temp zelf instellen de buiten temp veranderd per dag niet zoveel.

Vrg,Ed